Hej!
Har "hängt" en hel del på detta forum och tagit del av mycket nyttigt som skrivits här.
Som första inlägg som nybliven användare får det bli min Nibe 310P som börjat strula.
Den är installerad 2006 och har gått som en klocka sedan dess. Det har inte varit några som helst problem med den tidigare.
Vi bor 4 pers i en tvåplansvilla på 120m2 en bit norr om Stockholm.
Det började för ca 1 månad sedan när jordfelsbrytaren i elskåpet slog ut, jag började leta som en galning i huset och konstaterade att avrinningen till tråget under kondensatorn hade satt igen, det hade då runnit ner lite vatten och det uppstod kortslutning.
Jag ordnade felet och ställde sedan ner panelen och såg till att allt blev torrt innan jag slog igång den igen.
Nu började det strula lite, jag kollade alla grader i listan och märkte att tempen på förångningen var galet hög, jag ringde till Nibe och de skickade en ny givare som jag installerade utan problem.
Allt gott och det fungerade som det skulle.
Tills nu.
Jag får inte upp värmen ordentligt i huset. På nedervåningen så blir radiatorerna varma, men inte tillräckligt, på ovanvåningen så blir de knappt ljumna, en radiator blir inte varm alls.
Om jag stryper alla termostater så blir även den sista radiatorn lätt ljummen.
Saker jag provat;
Avluftat, både pannan och radiatorer, det verkar vara som det ska.
Kontrollerat cirkulationspumpen, den snurrar.
Jag har kollat så det är ca 0,5 bar i "däcksventilen", och det kommer inget vatten där.
Just nu så står shunten i "handläge" och uppställd på max, då har radiatorerna på nedervåningen blivit hyfsat varma, och de på övervåningen något varmare än tidigare.
Det "rasslar" lite om cirkulationspumpen och den har nu blivit riktigt varm, tempen på framledningen är ca 45 grader, men man kan inte hålla handen på pumpen längre än ca 10 sekunder, då blir det för varmt.
Mina misstankar har därmed återgått till denna.
Kan även tillägga att sedan det började strula så går även trycket upp i pannan.
Tidigare låg den stadigt på mellan 0,5 och 0,9 bar. Under dagen i dag så har den rusat upp över 1,5. Detta ar även hänt tidigare.
Förslag på åtgärder eller misstänkta fel mottages tacksamt.
Nu vet jag att just 310P är lite av ett sorgebarn när det gäller Nibe pumpar.
Har "hängt" en hel del på detta forum och tagit del av mycket nyttigt som skrivits här.
Som första inlägg som nybliven användare får det bli min Nibe 310P som börjat strula.
Den är installerad 2006 och har gått som en klocka sedan dess. Det har inte varit några som helst problem med den tidigare.
Vi bor 4 pers i en tvåplansvilla på 120m2 en bit norr om Stockholm.
Det började för ca 1 månad sedan när jordfelsbrytaren i elskåpet slog ut, jag började leta som en galning i huset och konstaterade att avrinningen till tråget under kondensatorn hade satt igen, det hade då runnit ner lite vatten och det uppstod kortslutning.
Jag ordnade felet och ställde sedan ner panelen och såg till att allt blev torrt innan jag slog igång den igen.
Nu började det strula lite, jag kollade alla grader i listan och märkte att tempen på förångningen var galet hög, jag ringde till Nibe och de skickade en ny givare som jag installerade utan problem.
Allt gott och det fungerade som det skulle.
Tills nu.
Jag får inte upp värmen ordentligt i huset. På nedervåningen så blir radiatorerna varma, men inte tillräckligt, på ovanvåningen så blir de knappt ljumna, en radiator blir inte varm alls.
Om jag stryper alla termostater så blir även den sista radiatorn lätt ljummen.
Saker jag provat;
Avluftat, både pannan och radiatorer, det verkar vara som det ska.
Kontrollerat cirkulationspumpen, den snurrar.
Jag har kollat så det är ca 0,5 bar i "däcksventilen", och det kommer inget vatten där.
Just nu så står shunten i "handläge" och uppställd på max, då har radiatorerna på nedervåningen blivit hyfsat varma, och de på övervåningen något varmare än tidigare.
Det "rasslar" lite om cirkulationspumpen och den har nu blivit riktigt varm, tempen på framledningen är ca 45 grader, men man kan inte hålla handen på pumpen längre än ca 10 sekunder, då blir det för varmt.
Mina misstankar har därmed återgått till denna.
Kan även tillägga att sedan det började strula så går även trycket upp i pannan.
Tidigare låg den stadigt på mellan 0,5 och 0,9 bar. Under dagen i dag så har den rusat upp över 1,5. Detta ar även hänt tidigare.
Förslag på åtgärder eller misstänkta fel mottages tacksamt.
Nu vet jag att just 310P är lite av ett sorgebarn när det gäller Nibe pumpar.
Redigerat:
Hej.
Shunten stog på max för att jag prövade att sätta den i handläge och vred upp den till max.
Om den står i autoläge så beter den sig vad som för mig verkar normalt. Den tickar lite upp och lite ned.
Jag har alldeles nyss även provat att sätta cirkulationspumpen i läge 3, och då kan jag om jag lägger örat emot en radiator att det susar lite svagt. Så det verkar som att den får runt vattnet.
Fast återigen, det händer inte mycket i ena radiatorn på övervåningen.
Hur vet jag säkrast om det gått hål i vvb:n?
Shunten stog på max för att jag prövade att sätta den i handläge och vred upp den till max.
Om den står i autoläge så beter den sig vad som för mig verkar normalt. Den tickar lite upp och lite ned.
Jag har alldeles nyss även provat att sätta cirkulationspumpen i läge 3, och då kan jag om jag lägger örat emot en radiator att det susar lite svagt. Så det verkar som att den får runt vattnet.
Fast återigen, det händer inte mycket i ena radiatorn på övervåningen.
Hur vet jag säkrast om det gått hål i vvb:n?
Är ren amatör på sånt men
har du kollat luftfiltret?
Om elpatronen slår på vid behov? ( ifall den är avstängd )
Om kompressorn går?
Tror att i felsökert läge så går inte kompressorn om jag inte minns fel.
Kollat elförbrukningen om det är något som avviker ?
Mycket järn etc i vattnet?
har du kollat luftfiltret?
Om elpatronen slår på vid behov? ( ifall den är avstängd )
Om kompressorn går?
Tror att i felsökert läge så går inte kompressorn om jag inte minns fel.
Kollat elförbrukningen om det är något som avviker ?
Mycket järn etc i vattnet?
Luftfilter är ok.
Elpatron är på och slår till ibland.
Kompressorn går, dock så tycker jag att den går lite mer än tidigare.
Elförbrukningen har den senaste månaden varit lite högre, men inget anmärkningsvärt.
Med barn i huset har både skotorkar och tumlare gått rätt varma den sista tiden.
Elpatron är på och slår till ibland.
Kompressorn går, dock så tycker jag att den går lite mer än tidigare.
Elförbrukningen har den senaste månaden varit lite högre, men inget anmärkningsvärt.
Med barn i huset har både skotorkar och tumlare gått rätt varma den sista tiden.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21964.0
Kollat säkringen på niben som blockerar elpatron etc ?
Kollat säkringen på niben som blockerar elpatron etc ?
HEPP!
Nu hittade jag grejer.
Skruvade och fällde ner panelen, kollade runt lite, först såg jag den inte men när jag löft lite på kablarna som var i vägen så hittades detta;
Det där ser ju inte bra ut.
Det har ju uppenbarligen brunnit i den där.
Frågan är nu, var hittar jag en sådan?
Nu hittade jag grejer.
Skruvade och fällde ner panelen, kollade runt lite, först såg jag den inte men när jag löft lite på kablarna som var i vägen så hittades detta;
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Det där ser ju inte bra ut.
Det har ju uppenbarligen brunnit i den där.
Frågan är nu, var hittar jag en sådan?
http://www.nibeonline.com/pdf/611346-1.pdf
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_310P.pdf
Är det effektvakten som gett upp eller tänker jag tokigt? Den heter väl RE1 ?
http://www.vpkollen.se/uploaded/manualer/Nibe/Fighter_310P.pdf
Är det effektvakten som gett upp eller tänker jag tokigt? Den heter väl RE1 ?