Jag undrar vilken typ av kabel som ska leda ut från väggen till kaminen (ca 2dm synlig) (3-fas kamin)

Har även en till fråga,

har tänkt att dra kabel i golvnivå under lavarna för belysning under lavarna. Vilken IP klass skall det vara på lampan o vilken typ av kabel krävs?? Det blir ju inte så varmt på "låg nivå" i bastun. kabeln kommer att bli dragen synligt utanpå panelen. Tacksam för svar
 
böjjarn skrev:
Jag undrar vilken typ av kabel som ska leda ut från väggen till kaminen (ca 2dm synlig) (3-fas kamin)

Har även en till fråga,  

har tänkt att dra kabel i golvnivå under lavarna för belysning under lavarna. Vilken IP klass skall det vara på lampan o vilken typ av kabel krävs??  Det blir ju inte så varmt på "låg nivå" i bastun. kabeln kommer att bli dragen synligt utanpå panelen. Tacksam för svar
Bastuaggregatets tillverkare brukar ange vilken kabel som ska användas till just deras aggregat.
Det fanns nå´t som kallas för Bastukabel, eller FHV som var godkänd till Bastuns område1.
(Området runt själva aggregatet kallas område 1.)
Jag tror kabeln finns fortfarande. Det är alltså en silikongummiisolerad historia.

I område 2, där du förmodligen hamnar med lamporna kan du ha vanlig mantlad kabel utan metallhölje.
EKK kan således vara ett bra val.
All utrustning i en bastu ska ha kapslingsklass IP24 oavsett vilket område de hamnar i.

För klarheten: Område 1 innefattar området mätt 1/2 meter från aggregatets hölje runtom. (Väggarna begränsar där dom finns...).
I höjdled sträcker det sig från golvet och upp till 3dm från underkanten på innertaket.

Område 2 innefattar allt från golvnivå och 1/2m uppåt fast givetvis utanför område 1
Det är väl där du hamnar med lampor och ledningar?

I område 2 ställs inga särskilda krav på värmetålighet, vilket det gör i område 3 och 4.

3=ovanför 2 och utanför 1 men under 4
4=allt utrymme från innertak och 3dm ner, alltså även ovanför omr.1!

Jisses Amalia!
Det verkar krångligt när man ska beskriva indelningar i ord...
En bild säger så mycket, och jag ger mig tusan på att någon här kan länka till nå´t ställe med bastuområdena ;D

 
Tack för ett bra svar :) ;)

Då skall man även kunna använda lampor av IP44 klass, det är väl ännu bättre om jag förstått rätt av hur IP klasserna funkar!

Hur är det med jordfelsbrytare då, är det ett krav till ström i bastu???
 
böjjarn skrev:
Tack för ett bra svar :) ;)

Då skall man även kunna använda lampor av IP44 klass, det är väl ännu bättre om jag förstått rätt av hur IP klasserna funkar!

Hur är det med jordfelsbrytare då, är det ett krav till ström i bastu???
Morsning!

IP44 är bättre rent kapslingsmässigt mot väta och damm.
Men faktum är att det kan vara till en nackdel i en bastu där risken för överhettning är ett problem, och en tätare armatur är oftast en varmare.
(Det är f.ö. för att undvika överhettning i armaturen som man helst inte ser att man sätter ens värmegodkända lampor i taket, utan snarare på väggarna.)

Jordfelsbrytare är inget krav, och eftersom inga uttag är tillåtna i en bastu finns ingen större anledning heller.

 
MagnusS skrev:
Hur ska man ta hänsyn till temperaturkrav på kabeln. Spotar brukar ibland kräva kabel som är godkänd för 90 grader. Vanlig FK är godkänd, enligt vad jag kommer ihåg upp till 70 grader.
FK är liksom de flesta vanliga kablar man använder hemma tillåtna till just 70[sup]o[/sup]C, precis som du säger.
Det är PVC-isoleringen det hänger på.
PEX:en tål mer, men är inget man använder i dessa sammanhang.

I spotar som blir varma, t.ex. med kalljusreflektorer, kan det vara nödvändigt att använda silikongummiisolerade ledare, typ RHH.

I fallet med bastun får man alltså som tidigare sagts ha lite bättre kablar/ledningar än standard när man kommer över halvmetern i höjd.
FHV, t.ex, om det gäller kablar.

Man får även ha en dold installation, men då måste vp-rören ligga i den kallare delen av väggen.
Alltså inte direkt innanför bastupanelen, utan snarare på andra sidan av isoleringen.
Där ledningarna mynnar ut i bastun står det bara: "...de isolerade enledarna får inte skadas genom värme där de utmynnar i basturummet."
Det är en tolkningsfråga, men jag tippar att det är godkänt med FK med silikonslang påträdd där den mynnar ut ur väggen.
 