Det sitter fjärrvärme i huset vi köpt.
Central Cetetherm. Bilder längre ner.
Någon som känner till om det finns problem med denna central?
Tycker trycket ser dåligt ut i vad jag antar är radiatorkretsen. Det är ett 1-1/2 plans hus, har för mig att jag har hört att trycket bör vara 1-2bar men vet inte om det stämmer?
Finns det några tips för att optimera systemet?
Central Cetetherm. Bilder längre ner.
Någon som känner till om det finns problem med denna central?
Tycker trycket ser dåligt ut i vad jag antar är radiatorkretsen. Det är ett 1-1/2 plans hus, har för mig att jag har hört att trycket bör vara 1-2bar men vet inte om det stämmer?
Finns det några tips för att optimera systemet?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
1-1/2-plan ger att trycket ska vara 0,75-1bar.
Förtryck 0,5 bar, trycket i expansionskärlet när det inte är anslutet.
En meter på höjden motsvarar 0,1 bar ett våningsplan motsvarar ca 0,25-0,3 bar, sedan så bör man lägga till 0,5 bar utöver trycket motsvarande totalhöjden, detta för att säkerställa att det är övertryck i systemet.
Temperaturregulatorn AVTQn för tappvarmvattnet kan börja läcka men den ska vara enkel att serva, här är servicemanualen https://mobil.byggahus.se/forum/varme-allmant/attachment.php?attachmentid=87492&d=1373133314
Förtryck 0,5 bar, trycket i expansionskärlet när det inte är anslutet.
En meter på höjden motsvarar 0,1 bar ett våningsplan motsvarar ca 0,25-0,3 bar, sedan så bör man lägga till 0,5 bar utöver trycket motsvarande totalhöjden, detta för att säkerställa att det är övertryck i systemet.
Temperaturregulatorn AVTQn för tappvarmvattnet kan börja läcka men den ska vara enkel att serva, här är servicemanualen https://mobil.byggahus.se/forum/varme-allmant/attachment.php?attachmentid=87492&d=1373133314
Jag är också nybliven fjärrvärmehusägare. Rörisen fyllde på till 1.6 bar i mitt 2-planshus, vilket nog var i överkant. Säkerhetsventilen släppte ut lite vatten de första veckorna men nu verkar det vara lugnt. Det finns en ganska lång och informativ tråd om hur man trimmar sitt fjärrvärmesystem här: https://www.byggahus.se/forum/fjarrvarme-gas/74494-fjarrvarme-installningar.html
Liknande trådar
-
Första murningen gick sådär
Byggmaterial & Byggteknik -
Fjärrvärme drar mycket. Förstår inte hur fjärrvärme fungerar.
Fjärrvärme & Gas -
Vill förstå vad fjärrvärmecentralen pysslar med
Fjärrvärme & Gas -
Hur lär jag mig grunderna för att kunna hantera och förstå min fjärrvärmecentral
Värme allmänt -
Vill förstå mig på - fjärrvärme och expansionskärl
Fjärrvärme & Gas