Jag sitter och pillar med en energiberäkning för vårt kommande nybygge.

Känner dock att rockwools beräkningsprogram inte är så där helt självförklararnade :x

Någon som skulle kunna slå ett getöga på mina data och säga om det är rimligt.


Sedan 2 frågor.
1. Installerad eleffekt för uppvärmning. Jag förstår inte riktigt hur jag ska räkna ut denna. Tanken är att sätta in en Nibe 1255 4-16 kW. Vid inmatningen så ska ju både El och värmepump anges på separata rader. Vad blir då den maximala uteffekten på el resp värmepump ? Inmatning NIBE 1255.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


2. Ska även ett fristående garage ingå och beräknas i energiberäkningen om vi avser att värma upp det till 10-15 grader ?
 
Maximal effekt du får installera är beroende på Atemp. Med 175 kvm så står den till 7.1 kW. Dvs när du lägger ihop förbrukningen på värmepump och ventilation får de inte dra mer än 7.1 kW när det är som kallast.

2. Garage: Ja, du ska räkna med förbrukningen men får INTE använda ytan i Atemp.
 
OT: Har du testat att använda energiberakning.se? Skulle vara intressant att se om de ger samma resultat som Rockwools program.
 