27 921 läst · 70 svar
28k läst
70 svar
Bastubygge i källare
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Har 25 mm luftspalt till samtliga väggar. Kommer att lämna lika mycket upp till taket.
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Jag funderar på det här med ventliation. Min tanke var att ha en ventil under aggregatet och sen ta bort paxfläkten å bara köra ut luften genom ytterväggen. Så skall man tydligen inte göra. Är det ok att sätta upp en ventil i taket sålänge jag har en luftspalt mot betongvalvet? I sådanna fall hur mycker luft ovanför bastutaket bör jag ha?
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Jag skulle inte ha lett varm luft i en sådan spalt. Luftstrømmen där är begränsat och betongen är relativt sval = kondens i spalten. Lägg in flatkanal.
Vilket aggregat ska du ha? jag skulle följt aggregatproducentens instruktioner angående ventilationsløsning. De hittar du på nätet när du vet vilken aggregat du ska ha.
PS. ventil rätt ut fungerar helt OK. Det är väl mest värmeekonomi som är grunden til att detta inte rekommenderas.
MVH
Sakke
Vilket aggregat ska du ha? jag skulle följt aggregatproducentens instruktioner angående ventilationsløsning. De hittar du på nätet när du vet vilken aggregat du ska ha.
PS. ventil rätt ut fungerar helt OK. Det är väl mest värmeekonomi som är grunden til att detta inte rekommenderas.
MVH
Sakke
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Ok. Jag kommer inte baste så himla mycket. Den enklaste lösningen för mig hade varit gå genom yttervägg. Men jag läste på nån sida att det var absolut förbjudet. Tydligen skulle aggrrgatet pajja.
Det gäller inte alla aggregat. Därför jag sa att du ska följa aggregatproducentens instruktioner. Vet att tylö kan ha detta problemet med överhettningsskydd som löser ut och kräver därför tilluft under aggregat, men kan inte se varför en ventil ut i det fria skulle paja aggregatet. Men möjligt ökat värmeforlust ökar belastningen på aggregatet specielt om det är som hos tylö nästan utan värmemagasin.
Om man lägger ventilen i yttervägg så ska den självklart hållas stängd under uppvärmning. Ett annat problem kan vara att om du har frånluftsfläkt på badet så blir ventilen på väggen tilluft och ger drag. Så specielt om ventilen är där man sitter så är det kanske inte den bästa lösningen.
Själv hade jag en bastu med ventil rätt ut (Helo pikkutonttu med 90kg sten) og märkte inget negativt.
Mvh
Sakke
Om man lägger ventilen i yttervägg så ska den självklart hållas stängd under uppvärmning. Ett annat problem kan vara att om du har frånluftsfläkt på badet så blir ventilen på väggen tilluft och ger drag. Så specielt om ventilen är där man sitter så är det kanske inte den bästa lösningen.
Själv hade jag en bastu med ventil rätt ut (Helo pikkutonttu med 90kg sten) og märkte inget negativt.
Mvh
Sakke
Har också svårt att se vad som skulle kunna förstöra ett aggregat enbart för att frånluft går ut i yttervägg.
Om något skulle påverka teoretiskt så skulle det vara att ha tilluft utifrån som går direkt in i aggregatet. Gäller då aggregat med inbyggd tempgivare vilket riskerar att kylas vintertid när man har minusgrader så att aggregatet går hela tiden. Men om det kan inträffa i praktiken vet jag inte.
Om något skulle påverka teoretiskt så skulle det vara att ha tilluft utifrån som går direkt in i aggregatet. Gäller då aggregat med inbyggd tempgivare vilket riskerar att kylas vintertid när man har minusgrader så att aggregatet går hela tiden. Men om det kan inträffa i praktiken vet jag inte.
Enl. min bastubibel "Finnish Sauna - Design, Construction & Maintenance", ska man undvika forcerad ventilation med tilluft i nedre delen av bastun vid elaggregat av anledningen att man då forcerar kontinuerlig kall luft till aggregatets termostat, så att den inte kan fylla sin funktion. Resultatet blir att aggregatet går för fullt och riskerar överhetta. Antar att det är detta Tylö vill undvika. Lösningen är att släppa in tilluften högre upp i bastun, längre bort från aggregatet, så att kalluften blandar sig bättre och termostaten kan fylla sin funktion.
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Vanligtvis om det finns en ventil vid lågt vid aggregatet och en högt upp driver värmen luften ut av den högt belägna ventilen och då skapas lätt undertryck som då sugetr in luft i den andra ventilen. Problemet är om man t.ex har frånluftsfläkt på badet vid siden av så kan det vara svårt att veta vad som blir vad speciellt om ventilerna inte har sitt ursprung från samma rum.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg
Självbyggare
· Södermanland
· 242 inlägg