Hej!

Tänkte byta till dimmer i källaren, och frågade då killen som drog all el i huset om jag kan hantera det själv. Han svarade absolut, och att det är inom vad som är lagligt, alltså att byta befintlig installation.

Jag for iväg och köpte en dimmer, MEN när inkopplingen skulle ske så blev jag osäker och återmonterade det som redan satt. En fråga som ni ser enligt bilderna. Kan jag använda dimmern? Och hur kopplar jag jorden? Har bara 2 ingångar i dimmern, men i befintlig dosa sitter 3 in och 1 ut. Hur kopplar jag?

IMG_1420.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

IMG_1418.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
S
X plintar är bara kopplingspunkter, de skulle lika gärna kunnat sitta i varsin sockerbit eller liknande. Brun ska alltså in på L o svart in på den styrda utgången på dimmern. Gröngul o blå sätter du i varsin sockerbit eller liknande.

Bryt strömmen och spänningsprova först av allt.
 
Ska nog fungera, men lite omodern dimmer att koppla in 2016, minst 50W och verkar inte klara LED-lampor.
Vad är det för belysning som du tänkt dimra?
 
SueCia skrev:
X plintar är bara kopplingspunkter, de skulle lika gärna kunnat sitta i varsin sockerbit eller liknande. Brun ska alltså in på L o svart in på den styrda utgången på dimmern. Gröngul o blå sätter du i varsin sockerbit eller liknande.

Bryt strömmen och spänningsprova först av allt.
Aha, så gröngul och blå kan jag bara leda in i en sockerbit och inte kopplad vidare helt enkelt? Kopplar jag förbi någonting på det sättet, eller är det såhär en elektriker hade gjort?



Peter2400 skrev:
Ska nog fungera, men lite omodern dimmer att koppla in 2016, minst 50W och verkar inte klara LED-lampor.
Vad är det för belysning som du tänkt dimra?
Det är en IKEA-skena med 3 halogen-spottar. Tänkte inte ens på effekten, måste kolla hur mycket lamporna ligger på..
 
S
Niohundra skrev:
Aha, så gröngul och blå kan jag bara leda in i en sockerbit och inte kopplad vidare helt enkelt? Kopplar jag förbi någonting på det sättet, eller är det såhär en elektriker hade gjort?

Det är en IKEA-skena med 3 halogen-spottar. Tänkte inte ens på effekten, måste kolla hur mycket lamporna ligger på..
I brytaren du har nu är gröngul och blå redan kopplade i varsin "sockerbit" kan man säga, Xplintarna är just det.

En elektriker hade satt på en dansk skalle, wago eller torix på blå och en på gröngul, de får absolut inte läggas under samma. Du kopplar inte förbi något då dimmern inte vill ha nolla och jord.
 
Du skriver IKEA skena med halogen spottar. OM det är 230V halogenlampor så kommer dimmern att fungera. Är det 12V så kommer den sannolikt inte att fungera. Beror på vilken typ av transformator det är.
 
hempularen skrev:
Du skriver IKEA skena med halogen spottar. OM det är 230V halogenlampor så kommer dimmern att fungera. Är det 12V så kommer den sannolikt inte att fungera. Beror på vilken typ av transformator det är.
Ok, jag får testa helt enkelt. Det värsta som kan hända är väl att lampan helt enkelt inte dimmas/tänds om det är galet? Kan iuförsig kolla på själva lampan innan jag drar fram skruvmejseln, men det är inte riktigt lika spännande...

Tack för era svar!
 
Produkter som diskuteras i tråden