Har läst lite här och förstått att med jordfelsbrytare är det ok med 230V's uttag i badrum.
Men undrar ändå om det gäller hela badrummet eller bar på visst avstånd ifrån badkaret?

Och vad gäller för badrum utan jfb, totalförbud annat än rakapparatsuttag eller?

Har läst lite el tidigare (20 år sedan) och med dåvarande regler skilde man mellan våta och torra golv, badrum vs enkel extra toalett. Minns inget av att jfb skulle innebära mer tillåtande till uttag i våta utrymmen. Är regelverket i grunden ändrat?

Gillar inte riktigt tanken att tillåta mer bara för jfb ger högre säkerhet, men gillar givetsvis tanken på ökad säkerhet som jfb ger.
 
[quote author=Elinstallatören link=1160432167/0#1 date=1160469184]Reglerna har ändrats sedan du läste dom senast.

När du vill ha elektrisk golvvärme eller 230 V vägguttag i badrummet så måste du ha en 30 mA jordfelsbrytare installerad. Ett vanligt 230 V vägguttag får du montera i område 3, alltså inte närmare dusch eller badkar än 0,6 meter och inte i golvet. Kapslingsklassen ska vara IP20 för infällt och IP21 för utanpåliggande.

--------------------------------------------------------------------------------

dusch 120 cm, badkars kant 60 cm. för område 3....


 
Bra svar, tack!

 
Hej,

Om Nollan och jord inte är delad i centralen är det då ide att installera tex ett uttag med jordfelsbrytare ?
 
Självklart, spelar ingen roll alls... Använd jordfelsbrytaren....
 
Jordfelsbrytaren "känner" om det inte flyter lika strömmar i fas och nolla och bryter då. Så låt oss säga att en apparats hölje blir strömförande och man får ström genom sig som leds ned till tex en vattenledning, då blir det obalans i jordfelsbrytaren som snabbt "känner" felet och löser ut
 