Service CTC Ecoair 107
Första vinter i det nya huset och luft/vatten-pumpen spökar! Med jämna mellanrum larmar den om hög hetgas (ibland flera gånger per dag, ibland någon gång i veckan). Pumpen är kopplad mot en 2000L tank, eftersom vi även har en vedpanna som vi eldar i när temperaturen kryper neråt.
Vad kostar det, tumme-pekfinger, att få hit någon som kan kolla på det? Är det dåligt för pumpen att fortsätta gå så? Har en del andra utgifter som är på ingång så jag väntar gärna några månader innan vi tar hit en kylgubbe.
Vad kostar det, tumme-pekfinger, att få hit någon som kan kolla på det? Är det dåligt för pumpen att fortsätta gå så? Har en del andra utgifter som är på ingång så jag väntar gärna några månader innan vi tar hit en kylgubbe.
pumpen larmar och stänger ner så det är ju ett skydd för att inte ta skada.
kolla flödet på vattnet till utedelen. att cirkulationspumpen går ev filter sant skillnaden på temperatur.
har du manualen så står det i dessa. en för utedelen och en för innedelen ECO EL??
i menyerna för respektive del kan man se framledningstemperatur och retur temp för Värmepump.
skillnaden bör ungefär ligga på 5-8C
kolla flödet på vattnet till utedelen. att cirkulationspumpen går ev filter sant skillnaden på temperatur.
har du manualen så står det i dessa. en för utedelen och en för innedelen ECO EL??
i menyerna för respektive del kan man se framledningstemperatur och retur temp för Värmepump.
skillnaden bör ungefär ligga på 5-8C
Jag tror att den är från 2006, kompressorbyte lät inget kul