Hej. Bygger ett gästhus/atelje/musikrum lösvirke med reglar o panel.Golvyta ca 16 kvm. Två stora fasta fönster på tillsammans ca 4 kvm som vetter mot söder. Två små vent.fönster. ca 0,2 kvm var mot väst/öst. Fönstren är moderna,nya treglasfönster. Isolering 25 cm vägg/golv/tak. Takhöjd 2,2 m i bakre änden och 3,5 m i väggen med de stora fönstren. Tanken är att ha ett element under vardera av de fasta fönstren och ett element under ett av vent. fönstren som tillika sitter i en liten utbyggd förstuga med dörren.

Finns det någon tumregel för hur stor effekt som resp element behöver ha?
 
Claes Sörmland
Jag har ett gästhus i samma storlek med ungefär samma isolering med med lite mindre fönsteryta.

Ett 350 W elelement var för litet för rumstemperatur när det blev riktigt kallt. Ett 750 W element verkar fungera.
 
Redigerat:
man bör kunna räkna med mellan 40 och 50W per M2 golvyta tycker jag med den isoleringen

så sätter du tex ett 400 w under det lilla fönstret och ett 800 under det stora så bör du ha gott om effekt i reserv
 