1 595 läst · 7 svar
2k läst
7 svar
Dubbeltrap fasingångar
Om du inte har sparkoppling så är det bara den ena brytaren i trappkopplingen som skall ha en fas. Från den andra går tändtråden ut. Så en dubbeltrapp utan dubbla fasingångar skulle vara oduglig i alla trappkopplingar. Så svaret måste vara att det alltid är två fasingångar.
Om de två brytarna delar fasingång så är det ingen dubbeltrapp utan en kronbrytare.
Om de två brytarna delar fasingång så är det ingen dubbeltrapp utan en kronbrytare.
Redigerat:
Jag har, i likhet med nimhed, också glömt att tänka efter.Avemo skrev:Om du inte har sparkoppling så är det bara den ena brytaren i trappkopplingen som skall ha en fas. Från den andra går tändtråden ut. Så en dubbeltrapp utan dubbla fasingångar skulle vara oduglig i alla trappkopplingar. Så svaret måste vara att det alltid är två fasingångar.
Om de två brytarna delar fasingång så är det ingen dubbeltrapp utan en kronbrytare.
Tack
Lite OT, men jag lånar tråden ändå....
Hur är isolationen mellan de två delarna av trappbrytaren? Är det ok att koppla den ena halvan till 230V och den andra till en potentialfri ingång på ett drivdon? Givetvis förutsatt att man håller isär ledarna i dosan (t.ex. genom att den potentialfria delen går i en SKX).
Hur är isolationen mellan de två delarna av trappbrytaren? Är det ok att koppla den ena halvan till 230V och den andra till en potentialfri ingång på ett drivdon? Givetvis förutsatt att man håller isär ledarna i dosan (t.ex. genom att den potentialfria delen går i en SKX).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Om den potentialfria kretsen ska isoleras som SELV så är svaret nej.
Vi fick svar på det här
https://www.byggahus.se/forum/el/21...mer-samt-vanlig-220v-taklampa.html?showAll#21
Vi fick svar på det här
https://www.byggahus.se/forum/el/21...mer-samt-vanlig-220v-taklampa.html?showAll#21
Ah.... surt. Nu när du tar upp det så har jag sett det tidigare....
Problemet för mig är att det bara finns ett drivdon som jag har hittat som har tillräcklig uteffekt för min LED-strip till köket och den har bara en potentialfri push-ingång....
Ny tråd skapad.....
Problemet för mig är att det bara finns ett drivdon som jag har hittat som har tillräcklig uteffekt för min LED-strip till köket och den har bara en potentialfri push-ingång....
Ny tråd skapad.....
Redigerat: