Har dessa termostater på några element hemma, vissa dagar blir inte elementen varma alls jämfört med övriga huset...finns det något man kan göra själv ?
Ja det åker in några millimeter enkelt med fingret! Men varför har det inte släppt igenom värme ? Rören var varma fram till kopplingen med fjädern på
anledningen till att krilleman_215 frågar är att det sitter en fjäder bakom "piggen" som brukar rosta sönder med åren. Då kan inte ventilen öppna som den ska eftersom fjäderbelastningen är borta. Dra ut piggen så långt det går med en tång (det ska gå lätt till stopp, du ska inte behöva dra hårt alls). Då är ventilen i sitt öppna läge, får du ingen värme då är det något annat fel. Kanske dum fråga, men är elementen ordentligt luftade?
Jaha okej! Ja elementen är riktigt luftade! & piggen går lätt att trycka in & då fjädrar den ut direkt nu utan någon termostat på! är det den gamla termostaten som ställer till det kanske ?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 349 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 349 inlägg
Blir radiatorerna varma utan termostaten så är det den som krånglar.
Mät halsen och köp passande. Tex här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/
Mät halsen och köp passande. Tex här:
http://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/