Isolationsmäta golvvärme folie?
Hej.
Har lagt en Ebeco foil kit under ett parkett golv.
Elektrikern säger att han inte kan isolationsmäta för det finns ingen jord på foilen.
Är detta korrekt?
Enligt bruksanvisningen skall det isolationsmätas?
//
Har lagt en Ebeco foil kit under ett parkett golv.
Elektrikern säger att han inte kan isolationsmäta för det finns ingen jord på foilen.
Är detta korrekt?
Enligt bruksanvisningen skall det isolationsmätas?
//
Visst kan han det, det är ju bara att megga mot en känd jord, dessutom ska väl mattan ohmmätas några ggr under resans lopp. Har du eller elektrikern lagt folien? har du lagt har jag en viss förståelse om han inte vill befatta sig med golvvärmen. Har han lagt den så SKA han mäta enligt instruktionerna som följer med läggningsanvisningarna.
Megga mot känd jord räcker i ditt fall.
I installationsmanualen står det.
Ska göras efter fixeringen samt efter färdigt golv.
Inga konstigheter.
Kan tänka mej att de har samma garatibevis för flera av deras produkter.
Förstår även elekrikern om folien omöjligt kan komma i kontakt med jordad del....
Men mätningen går snabbt så det är bara att mäta
I installationsmanualen står det.
Ska göras efter fixeringen samt efter färdigt golv.
Inga konstigheter.
Kan tänka mej att de har samma garatibevis för flera av deras produkter.
Förstår även elekrikern om folien omöjligt kan komma i kontakt med jordad del....
Men mätningen går snabbt så det är bara att mäta