Jorden är avklippt till knapparna. I kabeln till armaturerna däremot är den rätt (jordskena/armaturen)
 
Har du möjlighet att mäta på installationen? Multimeter/Isolationsprovare?
Om nu inte jord är inkopplad någonstans i trappautomaten så känns det ju inte heller rimligt att det är den som orsakar jordfel, varvid det känns ännu mer troligt att felet är relaterat till manöverkablarna.

Som flera sagt tidigare, testa gärna att koppla loss all manövertråd förutom en lokal brytare och se vad som händer.
 
Har elektrikern lagt några grupper som oskyddade? Isåfall kan trappautomatens neutralledare vara inkopplad på fel plint. Resultatet är att jordfelsbrytare uppfattar den lilla strömåtgången spolen kräver som ett jordfel, och bryter. Det förklarar även varför lyset skulle vara på i 10 min efter du slår på jfb igen. Enklaste sätt att kontrollera på är att undersöka hur många åtskilda neutralpunkter du har.
 
Ja, en grupp ligger utanför jfb, den går till ett datauttag i korskopplingsskåpet. Den flyttade han ut från den gamla nollskenan eftersom den gamla nollskenan ligger på jfb numera. Vad jag vet så gjordes inga andra förändringar i installationen.
 
Har du möjlighet att kontrollera?
 
Om vi antar att inget är direkt felkopplat. Och det låter som det är korrekt kopplat. Då återstår nästan bara att det finns ett isolationsfel i någon av knapparna, eller i en kabel till en knapp. Så urkoppling av alla kablar. Alternativt skärskåda varje cm kabel. Kanske sitter en spik genom kabeln någonstans.

Förresten, HUR kommer manöverspänningen till reläet? Kommer den från samma grupp som lamporna, inte från den där separerade gruppen som ligger utanför jfb?
 
Nu tror jag att jag hittat felet. Datauttaget (utan jfb, det är testat) och trappautomaten sitter på undre skenan i skåpet. Allt annat sitter på övre skenan. Matningen till Dvärgbrytaren som bryter trappautomaten kommer från brytaren brevid (den som går till datauttaget) men nollan till trappautomaten går till nollskenan som ligger efter jfb. Nollan till datauttaget däremot har en egen nollskena.

Elektrikern ska komma förbi och titta på det idag eller imorgon så fort han får tid.

Som bonus lägger jag med kopplingsschemat, eftersom jag redan stulit barnens tuschpennor och ritat upp det när jag kom på vad som kanske är fel.
image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Det är något som inte stämmer. OM nollan till lamporna också är kopplad via trappautomaten till fell nollskena. Då borde JFB lösa ut så fort en lampa är tänd. Om det däremot bara är nollan till knapparna som är felkopplad så förklarar det beteende rätt bra.

Om vi nu antar att det är detta som är fel, så är det som princip ett väldigt allvarligt fel. För det gör att du har en grupp som spänningssätts trots att nolla bryts i Jordfelsbryataren. Nu var det en enfasgrupp (=fungerar inte), men hade det varit en trefasgrupp så hade du alltså fått flytande nolla vilket gör att apparater som är inkopplade mellan en fas och flytande nolla kan utsättas för uppmot 400V istället för 230V. Sådana fel har orsakat flera bränder.
 
Exostor skrev:
...övre skenan. Matningen till Dvärgbrytaren som bryter trappautomaten kommer från brytaren brevid (den som går till datauttaget) men nollan till trappautomaten går till nollskenan som ligger efter jfb. Nollan till datauttaget däremot har en egen nollskena.

Elektrikern ska komma förbi och titta på det idag eller imorgon så fort han får tid.

Som bonus lägger jag med kopplingsschemat, eftersom jag redan stulit barnens tuschpennor och ritat upp det när jag kom på vad som kanske är fel.
[bild]

Jag kliar mig i huvudet och försöker förstå vad du menar. Du blandar begrepp och rör till det.

Det som är relevant för denna funktion är ifall matning och nolla tillhör samma sida jordfelsbrytare. Tar du endera matningen eller nolla på någon annan sida så kommer JFB att uppfatta felström. Vad motsvarar fyrkanten där tändtråd och nolla går in? En plint? Ditt kopplingsschema ser väldigt märkligt ut. Ingen fas till trappautomat, nollan verkar brytas,
 
Tsdoesds skrev:
Jag kliar mig i huvudet och försöker förstå vad du menar. Du blandar begrepp och rör till det.

Det som är relevant för denna funktion är ifall matning och nolla tillhör samma sida jordfelsbrytare. Tar du endera matningen eller nolla på någon annan sida så kommer JFB att uppfatta felström. Vad motsvarar fyrkanten där tändtråd och nolla går in? En plint? Ditt kopplingsschema ser väldigt märkligt ut. Ingen fas till trappautomat, nollan verkar brytas,
Fyrkanten är själva trappautomaten. Den matas från en dvärgbrytare till vänster. Den fick matning tillsammans med brytaren brevid från ingången till jfb. Trappautomatens nolla gick till nollplinten som ligger efter jfb.

Elektrikern kom förbi nu vid 16-tiden och flyttade matningen från ingången till jfb till utgången. Allt fungerar som det ska nu. Han erkände att han slarvat och inte kontrollerat var matningen kom ifrån till alla grupper. Han gick dessutom igenom alla grupper en extra gång och mätte, mätningen tog nog dubbelt så lång tid idag som den gjorde när jfb installerades :)

Tack så mycket allihop för hjälpen. Hade det inte varit för forumet så hade han nog tittat in framåt nästa vecka med en ny trappautomat till ingen nytta.
 
Nu fungerar det förhoppningsvis. Men som sagt jag är inte helt med på hur det hänger ihop. Såvida inte trappautomatens manöverel går på en grupp, och lamporna på en annan.
 