Jag har en trappautomat som fungerat fint tidigare, men efter att jordfelsbrytare monterats så löser jfb ut när man trycker på någon av tryckknapparna till belysningen. Belysningen tänds dock 10 min efter att strömmen slagits på till automaten, precis som det ska. Går det inte att kombinera jfb med trappautomat? Eller är det något fel på trappautomaten?
 
Kan det inte vara så att tryckknapparna är kopplade mot jord istället för mot nolla? Och på så sätt generera en felström när de trycks in?
 
Nej, de sitter mellan nolla och brytaringången på trappautomaten. Det finns ingen jord ut till knapparna, bara till belysningen.
 
Det finns många sätt att koppla en trappautomat på, tretråd, fyrtråd etc. Du får kolla närmare hur det ser ut hos dig, om det trots allt kan vara så att det du tror är nolla i verkligheten är skyddsjord. Självklart ska en JFB fungera.
 
Tretråd. Nolla och utgång till tryckknapp ("ring med ring i") till tryckknapp samt nolla och utgång till lampor (ring med kryss) + jord till belysningen.

Bakgrunden är för övrigt att vi glömde testa just trappautomaten när elektrikern var här och installerade jfb. När jag sen upptäckte problemet och ringde honom sa han direkt "trasig trappautomat" och ville byta den, men jag vill helst inte byta den innan jag är mer övertygad om att det är felet.
 
Som sagt kolla dina kopplingar en extra gång först, verkar orimligt att den skulle lösa JFB när du aktiverar den.

Har du glimlampor som lyser i knapparna? Är det en gammal mekaniskt typ? Då är det ännu mer otroligt eftersom allt redan är spänningssatt fram till knapparna som bara sluter till N. Vilken sort det är eller någon bild vore intressant.
 
Knapparna saknar glimlampor. Automaten är en ca 5 år gammal eltako tlz12-8e.
 
Vad har du för armaturer och hur många?
 
GK100 skrev:
Vad har du för armaturer och hur många?
Fyra e27-socklar med vanliga glödlampor eller möjligen någon halogenlampa. Två tryckknappar.
 
Prova att koppla bort bägge tryckknapparna vid ingången till trappautomatiken och koppla in en lokal tryckknapp å prova att tända med den.

Om det funkar då ansluter du den ena av ordinarie tryckknapp å prova.

Byt sedan till den andra ordinarie tryckknappen å prova.

Nu borde du ha kommit nära felkällan.
 
Jo, har funderat på det, samt att testa att skruva ur lampkretsen och bara ha knapparna kvar. Men egentligen är jag inte så sugen på att meka i proppskåpet, även om huvudbrytaren är av.
 
Själva lampkretsen borde det inte vara eftersom lamporna lyser i ca 10 minuter när trappautomatiken spänningssätts.
Och eftersom JFBn löser ut (direkt?) när någon av strömbrytarna påverkas så måste (jord)felet ligga på tändtråden mellan strömbrytarna och trigg-ingången på trappautomatiken.

Om du inte vill felsöka så byt ut kablarna/trådarna från strömbrytarna till trigg-ingången på trappautomatiken.
 
  • Gilla
Müssli och 1 till
  • Laddar…
Elektrikern's teori om att det är trappautomaten som är fel. Hur rimlig är den teorin? Det förutsätter nästan att skyddsjord finns kopplad till trappautomaten.

På beskrivningen tycker jag att det mest sannolika är att det du uppfattar som nolla ute vid knappen, i själva verket är jord. har du möjlighet att följa den "nollan" bakåt till där den faktiskt är ihopkopplad med nolla. Och då ex. samma punkt som nollor till lamporna är inkopplad. Så man kan veta att det verkligen är en riktig nolla.
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
hempularen skrev:
Elektrikern's teori om att det är trappautomaten som är fel. Hur rimlig är den teorin? Det förutsätter nästan att skyddsjord finns kopplad till trappautomaten.

På beskrivningen tycker jag att det mest sannolika är att det du uppfattar som nolla ute vid knappen, i själva verket är jord. har du möjlighet att följa den "nollan" bakåt till där den faktiskt är ihopkopplad med nolla. Och då ex. samma punkt som nollor till lamporna är inkopplad. Så man kan veta att det verkligen är en riktig nolla.
Det finns ingen jord kopplad till automaten alls, jorden går direkt från jordskenan till armaturerna.

Ja, nollan är "lätt" att följa, det är utanpåliggande ekk hela vägen. Både nollan till strömbrytarna, trappautomaten och till armaturerna går in på nollskenan i proppskåpet.
 
Om det är EKK, så antar jag att det är en 3 ledare? Jordtråden i den hur har den hanterats?

Jag skulle föreslå att du kopplar bort alla knappar utom en, prova då. OM det då fungerar så koppla in en i taget.

Med urkoppling menar jag "allpolig" urkoppling. Både manövertråden och nollan.
 