Håller på och renoverar i badrummet i källaren och skall förbereda för elektrikern med att fräsa spåren till VP-rören.

Min fråga är, får man ha en kopplingsdosa i ett badrum och i så fall vad är det för krav på dem?

// Snozzi
 
ja o nej :surprised:........beror på var i badrummet dosorna placeras........i vilken zon
 
Behöver inte badrummet vara ganska stort för att man ska komma in i den zonen där man får sätta dosor? Vänd dosan ut i hallen eller nåt annat angränsande rum för att vara säker!
 
Vilken zon är det som gäller för att få sätta kopplingsdosan?
Har inte måttet i huvudet just nu på vilket avstånd det kan bli från duschmunstycket.

Har betong väggar i badrummet så vill om det är möjligt slippa göra hål genom väggarna om det är möjligt.

// Snozzi
 
Zon 3.
Men det finns täta lock, IP44, för svåra fall.
 
Var och mätte avståndet från duschmunstycket till den tänkta kopplingsdosan. 180cm var det. Koppligsdosan och dusmunstycket är på samma höjd ovan golvet. ca. 195 cm.

// Snozzi
 
Då är det inga problem, det är zon 3
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.