Hej
Idag har jag ett proppskåp äldre med porslinssäkringar.
Köpte en torktumlare Electrolux EDH3674PW3, PNC916097443
på EL-giganten. 10A säkring enligt försäljare. Maskinen
är ej levererad ännu.
Kollade ovanstående maskin på Electrolux och säkring skall vara 5A.
Idag sitter det 10A som var till förra torktumlaren, även
den Electrolux.
Hittar inga porslinssäkringar på 5A, men däremot på 6A.
Kan jag använda 6A istället för 5A och passar den där
10A sitter idag?
MVH
Sten L
Idag har jag ett proppskåp äldre med porslinssäkringar.
Köpte en torktumlare Electrolux EDH3674PW3, PNC916097443
på EL-giganten. 10A säkring enligt försäljare. Maskinen
är ej levererad ännu.
Kollade ovanstående maskin på Electrolux och säkring skall vara 5A.
Idag sitter det 10A som var till förra torktumlaren, även
den Electrolux.
Hittar inga porslinssäkringar på 5A, men däremot på 6A.
Kan jag använda 6A istället för 5A och passar den där
10A sitter idag?
MVH
Sten L
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
5 A är vad torktumlaren behöver och inte vad den får säkras med. Det är alltid ledningarna sombestämmer vilken storlek man ska ha på säkringarna i säkringsskåpet. Behöver "apparaten" någon specifik säkring sitter den i själva apparaten.
Moderator
· Stockholm
· 52 008 inlägg
Bara som svar på själv frågan, ja en 6A säkring går att sätta istället för en 10A. Det styrs av att "spetsen" är tunnare på säkringar med lägre brytström. Och i botten på säkringshållaren sitter en passdel med ett hål som passar för den största säkring man får använda i den positionen. Men mindre säkringar går alltid att sätta.
Men som sagt du skall behålla 10A säkring för din tumlare.
Men som sagt du skall behålla 10A säkring för din tumlare.