Hej
Helt plötsligt, utan att vi rört något, slutade belysningen på toa att fungera (spottar ovanför spegelskåpet). Sitter två stycken spottar, och ingen funkar. Har testat att byta lampa utan resultat. Har även varit nere och kollat i proppskåpet, men ser ingen trasig propp (vet tyvärr inte vilken propp badrumsbelysningen ligger på).
Hur går jag vidare i min felsökning?
//Tobbe
Helt plötsligt, utan att vi rört något, slutade belysningen på toa att fungera (spottar ovanför spegelskåpet). Sitter två stycken spottar, och ingen funkar. Har testat att byta lampa utan resultat. Har även varit nere och kollat i proppskåpet, men ser ingen trasig propp (vet tyvärr inte vilken propp badrumsbelysningen ligger på).
Hur går jag vidare i min felsökning?
//Tobbe
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Vad är det för glödlampor, 12 V eller 230 V?
Om det är 12 V så finns det en transformator gömd någonstans som kan ha gått sönder.
Har du en dimmer? Den kan också ha gått sönder (somliga dimmers har en säkring i sig).
Om ingenting annat saknar ström så ligger annars felet väldigt nära lamporna och dess strömbrytare.
Om du säkert kan bryta strömmen (t.ex med huvudbrytaren) så kan du ju öppna strömbrytare och se om någon tråd lossnat.
Annars behöver man mäta lite för att se var avbrottet finns.
Om det är 12 V så finns det en transformator gömd någonstans som kan ha gått sönder.
Har du en dimmer? Den kan också ha gått sönder (somliga dimmers har en säkring i sig).
Om ingenting annat saknar ström så ligger annars felet väldigt nära lamporna och dess strömbrytare.
Om du säkert kan bryta strömmen (t.ex med huvudbrytaren) så kan du ju öppna strömbrytare och se om någon tråd lossnat.
Annars behöver man mäta lite för att se var avbrottet finns.
Det är inte ovanligt (som Bo är inne på) att trafon går sönder i ett sånt skåp. Jag hade börjat med att mäta på den. Var den sitter är svårt att säga, ibland går den att se ovanifrån och ibland sitter den bakom hela skåpet. Eftersom du skriver spottar förutsätter jag att det är 12V, jag har iaf aldrig sett ett badrumsskåp med 230V-spottar.
Tog ett par bilder. Det är ett Hafa-skåp.
Ser alltså ingen transformator, tyvärr.
Det är 12 V 10 W G4 halogenlampor
Var har de gömt transformatorn tror ni? Måste jag tömma skåpet och plocka ner det från väggen? Eluttaget i skåpet har aldrig varit inkopplat för vi har ingen jord dragen till badrummet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser alltså ingen transformator, tyvärr.
Det är 12 V 10 W G4 halogenlampor
Var har de gömt transformatorn tror ni? Måste jag tömma skåpet och plocka ner det från väggen? Eluttaget i skåpet har aldrig varit inkopplat för vi har ingen jord dragen till badrummet.
Redigerat:
Transformatorn kan sitta "mellan" skåpets överdel och den utstickande delen. Bägge delarna kan ha urfräsningar så att den får plats "mellan".
Jag skulle börja med att skruva av toppen innan jag skruvar ner skåpet från väggen.
Jag skulle börja med att skruva av toppen innan jag skruvar ner skåpet från väggen.
Demmpa har helt rätt
Mätte med multimetern och såg att den visade 15 V oavsett vad jag gjorde med strömbrytaren på väggen...
Så jag öppnade upp dosan till strömbrytaren.
Tändtråden (den blå) var glapp! Efter att ha pillat bort avbrutna kardeler och skruvat fast sladden ordentligt funkar det som det ska igen! Tack för all hjälp!
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Mätte med multimetern och såg att den visade 15 V oavsett vad jag gjorde med strömbrytaren på väggen...
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Så jag öppnade upp dosan till strömbrytaren.
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tändtråden (den blå) var glapp! Efter att ha pillat bort avbrutna kardeler och skruvat fast sladden ordentligt funkar det som det ska igen! Tack för all hjälp!
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 171 inlägg
Har någon dragit åt för hårt tro, eller skadat kardelerna och dragit åt för löst, kanske tvinnat kardelerna hårt?
Du skalade väl upp ny fin koppar med alla kardeler i behåll?
Du skalade väl upp ny fin koppar med alla kardeler i behåll?
Jag vet inte vad ursprungliga anledningen till att det blev glapp är. Men vi har haft lite problem med den där lampan till och från. Jag har alltid trott att det är i lamp-delen det varit problem. Men nu vet jag ju att det var i strömställaren! Man trycker ju på strömställaren varje gång man går in på toan, även att man vet att lampan inte funkar. Går av gammal vana... Den lilla vibration som blir vid varje till- och frånslag har väl varit tillräcklig för att det ska hoppa igång tidigare, men nu räckte det inte längre.
Jag vill passa på att undervisa lite. Detta verkar vara ett av de vanligaste felen, att man skadat kardelerna vid skalning av kabeln. Gör man det så klipper man av och gör om och gör rätt. Kan man som i det här fallet konstatera att glapp förekommit så kontrollerar man apparaten om den blivit bränd och behöver bytas. Därefter klipper man bort den skalade biten skalar upp en ny bit och ansluter korrekt.
Produkter som diskuteras i tråden