Har på fasaden ett 20 mm vp rör som kommer ut ur panelen. Har tidigare suttit ett utanpåliggande uttag där. Är det möjligt att mha rotdosa byta till ett infällt istället? Hur lyckas man ansluta VP-röret mot dosan isåfall?
 
Ingen?? :)
 
Jag har ingen erfarenhet av detta annat än vad jag läst på detta forum, men det kanske kan locka fram fler svar från folk som faktiskt har gjort liknande installationer.

Svaret är ja :)


Ett lite längre svar är att infällda uttag på husfasad ska funka, har t.ex Elit IP44.
http://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/uttag-kapslade/elit-vagguttag-ip56
som tillåter att uttaget används med stickpropp i vid regn. Andra uttag för det inte, t.ex
http://elbutik.se/product.html/elko-vagguttag-ip44

Rotdosan bör du enkelt kunna trä på VP-röret.
 
  • Gilla
mexitegel
  • Laddar…
Ok, då ska jag ge mig på ett försök :)
Såg att Clas i sjön har 15% på ABBs sortiment så det får bli sådana. Uttagen sitter under 1,5 meters takutsprång så de är väl skyddade mot regn där.
 
Jo, det gick ju faktiskt bra :). Fick använda multicuttern för att såga av VP-röret i rätt längd inne i väggen, det var väl egentligen den enda besvärliga manövern :)
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…