Motionera reglerventilen. Skruva bort reglermotorn och kontrollera om det är en lyftande eller tryckande ventil, föreslagsvis tryckande. Motionera själva ventilen och se till att du får så lågt flöde som möjligt. Din låga framledningstemperatur kan mycket möjligt bero på att det är ett litet flöde och att vattenutbytet vid givaren är väldigt lågt, så att det hinner kylas av. Kontrollera delta T (tempdiff) mellan framledning och retur.
 
  • Gilla
stenglund
  • Laddar…
Antonol skrev:
Motionera reglerventilen. Skruva bort reglermotorn och kontrollera om det är en lyftande eller tryckande ventil, föreslagsvis tryckande. Motionera själva ventilen och se till att du får så lågt flöde som möjligt. Din låga framledningstemperatur kan mycket möjligt bero på att det är ett litet flöde och att vattenutbytet vid givaren är väldigt lågt, så att det hinner kylas av. Kontrollera delta T (tempdiff) mellan framledning och retur.
Tack!

Skruvade isär ventilen för varmvattnet och motionerade den lite och nu går flödet ner på noll när vi inte använder någon värme eller varmvatten.
 
Kanon, då sparar du en slant i vinter :)
 