4 957 läst · 14 svar
5k läst
14 svar
Nexa WMR-252 eller WMR-1000?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 268 inlägg
Vill du dimra eller inte? Det är det som skiljer dem åt.
Jag har inget behov av att dimra, är det då WMR-1000 som jag ska köpa? Men hur kollas den?Bo.Siltberg skrev:
Hittade denna bild på forumet:
https://www.byggahus.se/forum/attachment.php?attachmentid=121207&d=1409048929
jag har ju bara en kabel in och en ut i min brytare??
Tror du får köra 252. Du behöver inte dimmra med den utan den funkar som av/på också, men med möjlighet att dimmra. Du behöver då inte nolla om du kör 252. Kolla bara hur mycket belastning den klarar om du har många lampor kopplade.
Jag kör en sådan själv, takfotsbelysning + belysning vid dörr. Jag dimmrar ned belysningen senare på natten, så den går på 5% under sovtimmarna. Då ser det fortfarande lite trevligt ut utanför och inte helt mörkt. Kör telstick live.
Tänk dock på att om du använder LED så måste dessa vara dimmbara!
Jag kör en sådan själv, takfotsbelysning + belysning vid dörr. Jag dimmrar ned belysningen senare på natten, så den går på 5% under sovtimmarna. Då ser det fortfarande lite trevligt ut utanför och inte helt mörkt. Kör telstick live.
Tänk dock på att om du använder LED så måste dessa vara dimmbara!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 268 inlägg
Uppmärksammade inte att du saknade nolla i dosorna där, sorry. I och för sig knappast svårigheter att fiska fram. Byte till dimmer är ju behörighetskrävande redan det
Nu har jag sökt och läst på endel
Rätta mig gärna om jag har fel nu, men den svart kabeln är fas/ledaren och den vita är tändtråd (eller tvärs om, då jag inte mätt upp den)
Jag kopplar in wmr-252 som en "mellanhand" mellan kablarna och brytaren.
Jag har 3st 230v spottar som har en LED ljuskälla, dessa måste vara dimbara annars kommer de att lysa svagt även när de är "avstängda"?
Skulle jag istället välja en wmr-1000 måste jag dra fram en nolla till brytaren?
Rätta mig gärna om jag har fel nu, men den svart kabeln är fas/ledaren och den vita är tändtråd (eller tvärs om, då jag inte mätt upp den)
Jag kopplar in wmr-252 som en "mellanhand" mellan kablarna och brytaren.
Jag har 3st 230v spottar som har en LED ljuskälla, dessa måste vara dimbara annars kommer de att lysa svagt även när de är "avstängda"?
Skulle jag istället välja en wmr-1000 måste jag dra fram en nolla till brytaren?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 268 inlägg
Det är troligen så att svart är fas ja, dock spelar det ingen roll för inkopplingen av WMR-252. Jag tror du har uppfattat inkopplingen korrekt, den ska kopplas in i serie. Installationsanvisningen är tydlig.
Om den fungerar med dina LED-lampor återstår dock att se. Även om du inte vill kunna dimra så finns risk att pucken läcker lite så att LEDarna "glöder" svagt i avstängt läge. Det ska för övrigt få att ställa ned minläget.
En WMR-1000 kräver en nolla ja. Det bör finnas i en närliggande dosa.
Om den fungerar med dina LED-lampor återstår dock att se. Även om du inte vill kunna dimra så finns risk att pucken läcker lite så att LEDarna "glöder" svagt i avstängt läge. Det ska för övrigt få att ställa ned minläget.
En WMR-1000 kräver en nolla ja. Det bör finnas i en närliggande dosa.
Har lite svårt att förstå specen på 252an
Det står
Belastning led 3-24w
Belastning halogen 20-250w
Ej fungerande med lysrör eller ledtransformatorer.
Kan jag inte använda denna till utebelysning på min fasad
Är 3st lampor med 2x7w led vardera
Det står
Belastning led 3-24w
Belastning halogen 20-250w
Ej fungerande med lysrör eller ledtransformatorer.
Kan jag inte använda denna till utebelysning på min fasad
Är 3st lampor med 2x7w led vardera
Dvs, 14w i varje lampa x 3 vilket gör 42w.
Inte ok.
Dock vet jag att det i äldre instruktioner uppgavs att led klarade högre belastning än 24w, men att dom på grund av regelverket var tvingade att speca 24w som Max. Kanske dumt att utmana ödet och prova dock.
Inte ok.
Dock vet jag att det i äldre instruktioner uppgavs att led klarade högre belastning än 24w, men att dom på grund av regelverket var tvingade att speca 24w som Max. Kanske dumt att utmana ödet och prova dock.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 268 inlägg
Den LED-belastning Nexa anger för WMR-252 kan inte tolkas på annat sätt än att den total uppgivna märkeffekten hos era LED-lampor ska hålla sig inom 3 - 24 W. 3x2x7=42 W går alltså inte, dimmern kommer sannolikt att lägga sig på rygg eller sluta fungera.
För det andra måste LED-lamporna vara dimbara, det måste stå "dimmable" eller dylikt på dem för att dimringen ska fungera. Det fungerar alltså inte med vilka LED-lampor som helst utan de måste ange på förpackningen att de är DIMBARA. Vi pratar här om 230 V LED-lampor för övrigt, om det inte finns ett drivdon emellan, i vilket fall drivdonet också måste vara dimbart. Så titta på era LED-lampor.
Är det bara en strömbrytarfunktion som är önskvärd kanske WMR-1000 kan få förnyat förtroende. Den har en max gräns på 120 W för LED.
För det andra måste LED-lamporna vara dimbara, det måste stå "dimmable" eller dylikt på dem för att dimringen ska fungera. Det fungerar alltså inte med vilka LED-lampor som helst utan de måste ange på förpackningen att de är DIMBARA. Vi pratar här om 230 V LED-lampor för övrigt, om det inte finns ett drivdon emellan, i vilket fall drivdonet också måste vara dimbart. Så titta på era LED-lampor.
Är det bara en strömbrytarfunktion som är önskvärd kanske WMR-1000 kan få förnyat förtroende. Den har en max gräns på 120 W för LED.
Den behöver dock nolla
Bryter nexan nollan också eller behövs den bara för matning till reläet?
Tror min nolla går vidare till annat också
Bryter nexan nollan också eller behövs den bara för matning till reläet?
Tror min nolla går vidare till annat också
Såg nu att nollan på utgående behövdes ej. Då kan jag bara skarva på en valfri nolla till nexan , eller har jag missuppfattat (wmr1000)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 268 inlägg
Den behöver N enbart för egen strömförsörjning.
Idag när jag kom hem från jobbet så låg det en WMR-252 i brevlådan, så gräsmattan fick vänta och fjärrbrytaren monterades, hur lätt som helst!
Bytte ut LED lamporna mot ett par halogen eftersom LED lamporna jag har nu inte är dimbara, så nya lampor ska inhandlas imorgon!
Tusen tack för all hjälp med val och tips!!
Bytte ut LED lamporna mot ett par halogen eftersom LED lamporna jag har nu inte är dimbara, så nya lampor ska inhandlas imorgon!
Tusen tack för all hjälp med val och tips!!