Hejsan,
Vill kolla att det är ok att göra så här...

Jag har ett utanpåliggande 230-uttag i garaget och på andra sidan väggen (fortfarande i garaget) behöver jag ett till. Väggen är en vanlig isolerad vägg som är 20 cm tjock.

Jag tänkte gå vidare från 230-uttaget genom väggen med EKK i rör utan kopplingsdosor.
Rakt ut i baksidan på ett utanpåliggande 230-uttag på andra sidan.

Låter det som en korrekt installation?
Tack på förhand.
 
Detta gäller om uttaget hamnar utomhus.


Först och främst måste du ha en Jordfelsbrytare. Sen skall uttaget sitta på 170cm eller vara petskyddat.
Givetvis måste det vara rätt IP-klassning

Och sen den vanliga förmaningen. Detta är ett behörighetskrävande arbete.
 
Redigerat:
  • Gilla
Zeeker
  • Laddar…
Jag tror du missuppfattar TS, som jag tolkar det vill han ha ett uttag i ett annat rum i garaget.

Min erfarenhet är att det är ok att göra som du tänkt, jag hade samma dilemma och rådgjorde med våra elektriker på jobbet och det var helt ok att göra på det viset.
 
Ja det stämmer, jag missade hans första mening.
Jag är fortfarande inomhus i garaget.
 
Förlåt, hård dag på jobbet :surprised:

Jordfelsbrytare är ett krav. (Finns ett kryphål i reglerna för äldre anläggningar, men Just garage är det dumt att chansa i.)
rätt IP-klass gäller i alla fall. Är det ett rent "parkeringsgarage" så räcker IP1X. ska du grovmecka så minst IP44. Är det ett torrt utrymme typ förråd, så behövss det bara ett vanligt.



Sen ska du ha ett uttag som har ingång bakifrån.
 
Redigerat: