15 645 läst · 45 svar
16k läst
45 svar
För kallt i ett rum - skaffa större element? (vattenburet, fjärrvärme)
I ett rum blir det inte tillräckligt varmt på vintern. Det beror på att vid radonsaneringen vi gjorde för 4 år sedan ökades ventilationen så pass att elementen nu inte har tillräcklig kapacitet för att värma rummet.
Så - hur lösa problemet? Jag tänkte att man kanske kan sätta in ett element med större kapacitet (mer varm yta som värmer mer luft) helt enkelt. Men hur räknar jag på detta? Eller är det bara att höfta till på ett större element?
Alla element i huset är vattenvärmda, fjärrvärme i huset. Elementen är från husets byggår 1982.
Så - hur lösa problemet? Jag tänkte att man kanske kan sätta in ett element med större kapacitet (mer varm yta som värmer mer luft) helt enkelt. Men hur räknar jag på detta? Eller är det bara att höfta till på ett större element?
Alla element i huset är vattenvärmda, fjärrvärme i huset. Elementen är från husets byggår 1982.
Det finns excenterkopplingar som löser det, dom bygger lite på höjden. Men du har ju gott om plats på höjden.
En C22 skulle ha nästan dubbla effekten vid motsv storlek. Men sen är frågan om rörinstallationen orkar med att flytta så mycket värme till den radiatorn. Det beror på flödet och hur hårt strypta resten av radiatorerna på den slingan är.
En C22 skulle ha nästan dubbla effekten vid motsv storlek. Men sen är frågan om rörinstallationen orkar med att flytta så mycket värme till den radiatorn. Det beror på flödet och hur hårt strypta resten av radiatorerna på den slingan är.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 340 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 340 inlägg
En 21:a räcker, du kan inte få mer värme ur ett 12mm anslutningsrör.
Purmo har det kortaste byggmåttet till anslutningen på en 21:a. 60mm vägg till cc anslutning.
http://www.purmo.com/publisher/onli...duktdatablad_Compact_SE_1113.pdf&locale=sv-SE
Så köp en purmo compact i samma mått som du har fast modell C21. 1600x400 RSK 6733626 + passande konsoller om dessa inte redan ingår i priset för radiatorn. Olika i olika butiker!
Du behöver även köpa lite tillbehör.
Exempel:
1st Radiatorkoppel 4757586 (Komplett koppel med övergångskopplingar)
1st termostat RSK 4809225
2st excenter M22 26mm RSK: 6606561
Då bygger excentern 26mm i sidled (34mm höjdledes - Så nya radiatorn kommer sitta 34mm högre) Dina anslutningar var ca 27mm ut från vägg.Totalt 53mm. Nya kopplet kommer hamna på 60mm. Men du ser ut att ha prisol/radisol upp till radiatorn (alltså anslutningsrören) och dessa är glödgade kopparrör. Ska inte vara några problem att böja ut 7mm.
Då har du lite mer "kött på benen" hur jag tänkt!
Purmo har det kortaste byggmåttet till anslutningen på en 21:a. 60mm vägg till cc anslutning.
http://www.purmo.com/publisher/onli...duktdatablad_Compact_SE_1113.pdf&locale=sv-SE
Så köp en purmo compact i samma mått som du har fast modell C21. 1600x400 RSK 6733626 + passande konsoller om dessa inte redan ingår i priset för radiatorn. Olika i olika butiker!
Du behöver även köpa lite tillbehör.
Exempel:
1st Radiatorkoppel 4757586 (Komplett koppel med övergångskopplingar)
1st termostat RSK 4809225
2st excenter M22 26mm RSK: 6606561
Då bygger excentern 26mm i sidled (34mm höjdledes - Så nya radiatorn kommer sitta 34mm högre) Dina anslutningar var ca 27mm ut från vägg.Totalt 53mm. Nya kopplet kommer hamna på 60mm. Men du ser ut att ha prisol/radisol upp till radiatorn (alltså anslutningsrören) och dessa är glödgade kopparrör. Ska inte vara några problem att böja ut 7mm.
Då har du lite mer "kött på benen" hur jag tänkt!
Ofta styrs ju framledningstemperaturen av en ute- eller innetermometer, så justera upp temperaturkurvan och stryp dra åt termostaten på alla andra radiatorer så borde det fungera bättre i detta rum.DIY_freak skrev:
Det finns två slingor i huset (suterränghus) och jag TROR att de är uppdelade per våningsplan.
I det här fallet rör det nedre våningsplanet och det är inte möjligt att dra ner värmen på de andra elementen för då kvarstår problemet (eller det växer nog egentligen) med för kallt. Det element jag pratar om nu har två fönster ovanför och i dessa borrade man upp många ventilationshål och draget/kallraset från dessa är så stort att befintlig radiator inte räcker till.
Så jag tror att bästa vägen framåt är att faktiskt byta detta element. Och ev ett till i ett annat rum på nedre planet.
Jag kollade lite som hastigast på Rinkaby Rör på Lenhovda dubbelpaneler- är dessa bra, eller var ska jag kolla?
Om man antar att befintlig radioator är enkelpanel på 160cm så har det ca 959W (vid DT50 grader) enligt Rinkeby rör (jag vet att det är en 50cm hög panel det gäller så mitt element kanske har 15-20% lägre effekt egentligen). Om jag ersätter med en dubbelpanel 180*50 har det ca 1449W enligt spec. Är det rätt tänkt....??
I det här fallet rör det nedre våningsplanet och det är inte möjligt att dra ner värmen på de andra elementen för då kvarstår problemet (eller det växer nog egentligen) med för kallt. Det element jag pratar om nu har två fönster ovanför och i dessa borrade man upp många ventilationshål och draget/kallraset från dessa är så stort att befintlig radiator inte räcker till.
Så jag tror att bästa vägen framåt är att faktiskt byta detta element. Och ev ett till i ett annat rum på nedre planet.
Jag kollade lite som hastigast på Rinkaby Rör på Lenhovda dubbelpaneler- är dessa bra, eller var ska jag kolla?
Om man antar att befintlig radioator är enkelpanel på 160cm så har det ca 959W (vid DT50 grader) enligt Rinkeby rör (jag vet att det är en 50cm hög panel det gäller så mitt element kanske har 15-20% lägre effekt egentligen). Om jag ersätter med en dubbelpanel 180*50 har det ca 1449W enligt spec. Är det rätt tänkt....??