Tjenare, jag undrar hur jag bör gå till väga om jag ska dra elkabel till 4 led lampor, kabeln ska gå under jorden sedan kopplas till spotlightsen vid ett träd.
Kan jag använda vilken kabel som helst och dra under jorden?
Vilket är det bästa sättet koppla led lamporna till strömmen då längden på spotlight kabeln är 30 cm, med tanke på att göra det vattentät osv. Jag har kollat runt här men då gäller det andra orsaker då jag endast kommer att använda 12w(behöver ingen monsterkabel)
Alla svar uppskattas
 
Det är alltså 230 V du behöver förlägga i marken?
Att dra kabel i mark är inte så svårt, utan det är kopplingspunkterna som är besvärliga. Blir dessa ovan eller under mark? Ska det kopplas under mark finns i stort sett bara en lösning, en tät dosa typ denna
http://elbutik.se/product.html/beroringsskyddad-skyddsledarskena?category_id=1843

Ovan mark kan andra dosor väljas, men de hamnar lågt förstår jag? med risk för att de måste tåla lite våld?
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...materiel/kopplingsdosor/kopplingsdosa-402211/

Om de sitter lite skyddade kan en plastdosa väljas t.ex denna som tillåter att förskruvningar används. Förskruvningar är nog en måste för att det ska hålla tätt i längden, beroende på hur utsatt de blir.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...osor/kopplingsdosa-med-kopplingsplint-402106/

Kabel, t.ex ACEFLEX (länk) eller N1XV. Det måste vara en kabel godkänd för mark.
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...lation/installationskablar/rv-k-kabel-412481/

Allt detta är behörighetskrävande. Ledningen behöver också dimensioneras så att skydden (säkringen) fungerar vid fel.
 
  • Gilla
007JB
  • Laddar…
Det var ett saftigt pris för aceflex kabeln. Jag har kanske tänkt fel men jag tänkte simpelt, detta vis(se bild)
Namnlös.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

alltså att jag kopplar in dem direkt till väggen, med simpel kabel och ingen monsterkabel då det inte ska åka mycket ström igenom.
Ja de är 230v som du nämnde
 
Tänk om lägg klenspänning istället, då kan du göra det enkelt. Med 230 finns det inget sätt att göra det enkelt och enligt reglerna.

klippt från wikipedia:
Klenspänning (internationellt benämnt som Extra Low Voltage ELV) är enligt tidigare [1] svenska elsäkerhetsbestämmelser en spänning om högst 50 V AC (växelspänning) och 120 V DC (likspänning). I bestämmelser från 2008 nämns inte begreppet klenspänning
 
Redigerat:
tuktuk skrev:
Tänk om lägg klenspänning istället, då kan du göra det enkelt. Med 230 finns det inget sätt att göra det enkelt och enligt reglerna.

klippt från wikipedia:
Klenspänning (internationellt benämnt som Extra Low Voltage ELV) är enligt tidigare [1] svenska elsäkerhetsbestämmelser en spänning om högst 50 V AC (växelspänning) och 120 V DC (likspänning). I bestämmelser från 2008 nämns inte begreppet klenspänning
skulle du kunna utveckla?
 
Det finns gott om utebelysningar för exempelvis 12V. Då klarar du dig med enklare materiel och behöver inte ens behörighet.

Dock måste du en godkänd trafo och/eller likriktare
 
Redigerat:
problemet är att jag har redan införskaffat mig 4 st 230v spotlights. Men jag ser inte det stora problemet med att köpa en kabel till marken sedan bara koppla in den i väggen. (första gången jag sätter upp spotlights).
 
tommib
Det stora problemet är att du måste ha kabel godkänd för markförläggning och att du måste ha godkända kopplingsdosor för att koppla ihop det. Den enklaste kabeln att jobba med som är godkänd för direkt förläggning i mark är AceFlex som Bo länkade till tidigare. Dosor som ska ligga i mark måste vara gel- eller hartsfyllda. Här är en länk: http://www.jula.se/catalog/el-och-b...gsdosor/kopplingsdosa-for-nedgravning-402107/ (Bo:s länk funkade inte). Kabeln måste termineras på rätt sätt. Det är i en kopplingsdosa då detta är en fast installation.

....och du måste ha behörighet för att göra något alls av detta.


Kan du returnera dina spotlights? I så fall rekommenderar jag det. Jag har själv 12V LED från Hornbach i trädgården och de funkar finfint.
 
  • Gilla
D_a_g_g och 1 till
  • Laddar…
tack för svaren, så jag kan i stort sett inte utnyttja mina spotlights överhuvudtaget? eller gäller dessa regler när man ska under marken?
 
Ett påpekande till. Detta är en fast installation och då får du inte ansluta den med stickpropp.
Att göra som du tänkt i mark kommer att leda till problem och sluta fungera inom några månader. Fukt och el är ingen bra kombination. Blir det inte kortis eller jordfel så kommer någon kabel ärga av och orsaka avbrott.

En lite burdus rekommendation på slutet gör det ordentligt eller inte alls.
 
  • Gilla
007JB
  • Laddar…
Reglerna för stickpropp gäller över allt. man får inte göra fasta anslutningar och koppla in dom med stickpropp. Spottarna kan du använda på annan lämplig plats. Utomhus om de är godkända för det eller inomhus.

För fast installation gäller kravet på behörighet.
 
tommib
007JB skrev:
tack för svaren, så jag kan i stort sett inte utnyttja mina spotlights överhuvudtaget? eller gäller dessa regler när man ska under marken?
Jodå, men du måste ringa en elektriker som kommer och installerar dem åt dig. Då sköter denne allt material med sladdar och liknande. Alternativet är som sagt 12 eller 24V system som du får installera själv (men elektrikern måste koppla in transformatorn, om den inte har stickpropp).

Här är vad du får göra själv, utan behörighet
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Vad_du_for_gora_sjalv_med_el_hemma/

Sen kan man väl i förbifarten nämna att många kopplar både det ena och det andra själv :)
 
tommib skrev:
Jodå, men du måste ringa en elektriker som kommer och installerar dem åt dig. Då sköter denne allt material med sladdar och liknande. Alternativet är som sagt 12 eller 24V system som du får installera själv (men elektrikern måste koppla in transformatorn, om den inte har stickpropp).

Här är vad du får göra själv, utan behörighet
[länk]

Sen kan man väl i förbifarten nämna att många kopplar både det ena och det andra själv :)
hur mycket på ungefärligen kan priset ligga på? 4 led lampor och 10m kabel kommer det vara säger vi
 
007JB skrev:
jag försöker förstå vad som jag får göra och inte göra så min fråga är, får jag koppla in den här?
[länk]
Ja, men då får du lägga kablarna löst ovanpå mark, vilket faktiskt kan ses som att du inte får eftersom det kan bryta mot lagen om att du ska se till att elmaterielen är säker. Det skulle kunna ses som ok endast om du kan lägga kablarna så att de får ett bra skydd mot gräsklippare, snö, spadar, skor, bilar etc.
 
  • Gilla
007JB
  • Laddar…