tommib
Det är en bra ide med N-ledare direkt från N-plinten, så får det bli. Tror jag har en liten stump blå RK6 kvar. Jag gillar plinten jag har, det känns bra med dubbla skruvar per ledare.

Det enda jag egentligen inte gillar är att Eldon har så grunda centraler att det blir väldigt trångt bakom DIN-skenorna och att deras PE/N-plintar är lite besvärliga. Tänk om man kunde få samma format som en Eldon i bredd och höjd, men med Hagers djup och PE/N-plintar..... Men vad vet jag, jag är ju inte behörig så jag sysslar inte med sådant här :rolleyes:

Hade jag lagt till en plint hade jag nog valt denna http://elbutik.se/product.html/fordelningsplint-al/cu-brun2x252x16?category_id=1863
Det gör att man får en PEN-plint som delar upp sig till PE- resp. N-plintarna som då får tre anslutningspunkter var lediga, vilket räcker precis för detta arrangemang. Då får man uppdelning PEN->PE/N i endast en lätt synlig punkt. Men jag kommer inte ihåg om jag har plats för den....
 
Redigerat:
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Ja den plinten ser fin ut.
 