Hej jag har installerat 2st 30 rörs solfångare emot mina acc tankar, då jag inte har någon solslinga i någon av tankarna kopplade jag plattvxl i botten och där en av de två elpattronerna suttit.

Returen sitter ca 50cm upp ifrån botten, problemet jag har är att jag inte får någon skiktning i tanken, utan har samma temp i hela 750 liters tanken.

Med denna fantastiska sommar som vi har :D så våre det skönt att få ut lite högre temp på tappvattnet,

Någon som har något tipps för att få en bättre skiktning.?
 
Jag skulle dragit ledningen från plattvxl till toppen på acktanken och returen från botten eller ev en bit upp. Om du vill få högre temp ur växlaren får du sänka cirkulationen på cirkpumpen eller strypa flödet via ventiler lägre flöde gör att skiktningen blir lite bättre men bra blir det nog inte.
 