Hej!

Har köpt en lysrörsarmatur för led lysrör. Men så fort den kopplas in löser säkringen ut. Bifogar bild på hur armaturen (T6-kopplingen) är gjord från fabrik. Ser ut som det är felkopplat, den till höger. Tycker det blir kortis. Stämmer det och vad göra ( utom att skicka tillbaka den

/Mvh

image.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Ja det där ser då ut som en redig järnkortis. Ser ut somom det går att peta loss ledaren med en mejsel, isf bestäm själv om du vill flytta den eller byta armaturen mot en frisk. Finns ju en anledning att upplysa affären om att det förekommer felkopplade armaturer.
 
Tack för svar! Fast frågan är egentligen vad som är fel. Den vänstra eller den högra. Funderar jag lite mer, verkar det faktiskt att det är den vänstra som är felkopplad. Har kontaktat tillverkaren, men vore bra om ni elkunniga kan ge ett bra svar.

/mvh
 
Den högra. Men mät så slipper du fundera nå mer.
 
Instämmer - Den högra är fel. Fotografen har rätt i att du borde kunna peta ned en flatmejsel i spåret och vicka lite för att släppa på kablarna. Sätt dessa lika som VÄ sida....
 
Bra! Då är det den undre kabeln på höger sida som ska kopplas till vänster bredvid den kabel som sitter till höger i den högra kontakten. Den är LED lysrör och de blir väl då seriekopplade. Tack för svaren!

/mvh
 
torig skrev:
Bra! Då är det den undre kabeln på höger sida som ska kopplas till vänster bredvid den kabel som sitter till höger i den högra kontakten. Den är LED lysrör och de blir väl då seriekopplade. Tack för svaren!

/mvh
Nej de blir parallellkopplade, men det är rätt.
 
Blir det det? Inkommande fas i höger kontakt sitter ju till höger och till vänster i vänster kontakt. Nollan i vänster kontakt sitter till höger och kommer (efter justering av höger kontakt sitta till vänster). För det är väl nollan i höger kontakt som är fel?? Är det fasen som ska flyttas på höger kontakt, är det rätt.

/mvh
 
Fas eller nolla spelar ingen roll hur man sätter. du kan välja om du vill flytta fasen eller nollan bara de inte sitter på samma sida då dessa förmodligen är ihopkopplade.
 
koppling.jpg
Det till vänster är parallellkoppling och till höger är seriekoppling
 
Törnis81 skrev:
Fas eller nolla spelar ingen roll hur man sätter. du kan välja om du vill flytta fasen eller nollan bara de inte sitter på samma sida då dessa förmodligen är ihopkopplade.
Bra, så det spelar ingen om det ena LED lysrörets fas är kopplad till vänster på den ena T5-kontakten och till höger på den andra? Ursäkta om jag är lite övertydlig med mina frågor, men LED är LED och jag vill vara säker att det blir rätt. Det finns inga styrdon i LED-amaturen. Endast (felaktiga) kopplingen ovan.

/mvh
 
Japp, kortis, men för att få ut tråden går det lättast att vrida den fram och tillbaka samtidigt som man drar i den.
 
nisse123 skrev:
[bild]
Det till vänster är parallellkoppling och till höger är seriekoppling
Ja, men hur är fasen kopplad enligt fotot på LED-armaturen ovan?

/mvh
 
Lysröret bryr sig inte om vad som är fas eller nolla
 
snaggletooth skrev:
Lysröret bryr sig inte om vad som är fas eller nolla
Bra! Är det i det här sammanhanget ingen skillnad mellan vanligt lysrör och LED lysrör?

De senare har ju endast kablar kopplade till ena T5-kpntakten medan det vanliga lysröret har kablar kopplade till båda T5-kontakterna, dvs spänning finns i båda ändarna.