Huvudsäkring
Kolla vilka effektsteg elvakten jobbar vid också. Min elpatron har två steg om 4.5kW vardera, räknade på gamla 220/380V, så det blir 4.6kW vid 230/400V. Den har även strömvakt, men huvudsäkringarna är bara på 16A vilket gör att den går i princip alltid bara på ett steg, för att båda stegen ska kunna starta måste jag i princip släcka och koppla ur allt inklusiveklockradion. Nu finns det oljebrännare också som jag kan köra på när det blir för kallt, så jag klarar mig ändå.El_-micke skrev:
Om du har 25A huvudsäkring så kanske du har två effektlägen på 6kW vardera, som tillsammans drar 20A, och om du minskar till 20A och justerar effektvakten för dessa 20A så kommer du plötsligt i princip bara att köra på 6kW, som kanske inte räcker till. Om du däremot som jag har två steg på 4.5kW som tillsammans drar 16A så är det nog lugnt med 20A, du har ju 4A kvar per fas till annat, vilket är nästan vad man brukar ha som hushållsel i äldre lägenheter (enfas 16A ger lika mycket effekt som trefas 5.33A).
Det kan också vara ett flertal steg på effektvakten.
Det du borde göra istället för att skruva i klenare säkringar är att se om du kan "tala om" för effektvakten att du har klenare säkringar, prova 20 resp 16A och se om värmen räcker till när det är som kallast ute och nån samtidigt duschar (om varmvattenberedaren går på samma panna).
Hmm, är det när nåt som brukar gälla generellt?pellefant skrev:
Jag surfade runt lite hos min elleverantör och där verkar samma kwh-pris gälla både för strömmen och leveransen oavsett säkringsstorlek. Jag såg också att det bara skiljer ungefär en femhundring per år i fast avgift mellan 16A och 20A. Undrar om det kostar att byta, annars skulle man vara riktigt elak och byta till 20A i december och tillbaka till 16A i april varje år