I samband med att vi byggde om köket flyttades imkanalen så att den förlängdes med 3 meter. Den gamla imkanalen var ca 1,5 m lång/165 mm diameter, förlängningen är 3 m/125 mm diameter, naturligtvis med brandisolering. Den nya fläkten har bättre luftflöde på 650 kbm/h.
När vi kör fläkten på högsta flöde, läge 3, uppstår det ett "brum" som låter som att luftpelaren hittat någon resonansfrekvens. Kan det bli så eller är det något som missats i installationen?
 
Jag skulle säga att kanalen är för lite då förlängningen bara är 125mm och inte 160mm.

650 kbm/h i 160 kanal är cirka 9 m/s högt men inte extremt.
I 125 kanal blir det nästan 15 m/s vilket är en väldigt hög hastighet och kommer ge ljud/tryckfall i böjar m.m.

Om fläkten klarar av att ge 650 kbm/h med detta motstånd skulle 3 meter 160 kanal ge 18 Pa i tryckfall 125 kanal ge cirka 57 Pa i tryckfall.
 
Tack för svar :)
Hur ser dessa alternativ ut?
1. Byta till 150 mm i förlängningen.
2. Låta kanelen gå ut genom yttervägg (90 graders böj)
Spelar det någon roll om det är spirorör eller flexkanal?
 
Hur alternativen påverkar flödet, och akustiken vet jag inte. Men går du ut genom fasaden så får du en del svåra brandskyddsproblem. Det finns regler både om flamsäker fasad, och fri höjd till brännbart ovanför utloppet (tänk takfot).

Även detta att förlängningen är klenare och frågan om 150mm, tyder på för dåligt utrymme. Du behöver brandisolering runt röret, så en 160 kanal blir 220mm med isoleringen.

De flesta flexrör är av brandskyddskäl inte godkända för imkanal.
 
Måste brandisoleringen börja innan kanalen passerar undertaket?
 
Ja, ska gå från under undertak till ovan yttertak.
 