Jag skall byta ut hela taket och vill ha isover vario xtra invändigt, kan jag ha icopal flexilight prima under plåten ändå, Tänkte eftersom icopalen också verkar funka som diffusion spärr.? Med isover varion verkar man bygga utan luftspalt och då är jag rädd för att man stänger inne fukten.
Mvh
Robin
 
Om jag uppfattar dig rätt är din konstruktion inifrån och ut så här;

ytskikt
isover vario
isolering
duk/board
luftspalt
råspont
flexiligth prima
plåt

Då spelar det ingen roll att flexiligten är diffusionstät för fukten ventileras bort i luftspalten.

Om du inte har råspont och luftspalt, utan en konstruktion där underlagsduken ligger direkt mot isoleringen måste du ha en diffusionsöppen underlagsduk.
Flexiligten är bara godkänd på fast underlag inte frihängande.
 