Hej på er,

Har kommit över en vettig bevattningspump men den hade ingen kabel inkopplad för strömmen...

Frågeställningen jag står för är om den är enbart för 230V eller kan kopplas för 380V? Enlig locket ska det gå men behöver jag motorskydd för endera lösningen? När jag öppnade kopplingslocket såg det ut enligt bifogade bilden...

Så, vad behöver jag för att kunna starta och använda pumpen (el-mässigt)?

Tack på förhand! :)

20150506_214813.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


20150505_100722.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Du kan köra den på 230V enfas, med hjälp av en kondensator, D-kopplad.
Eller så kör du den på 400V trefas, Y-kopplad.

Det är aldrig fel med motorskydd, för trefas så ska motorskyddet ställas på 3,9A, den är idag Y-kopplad, dom tre faserna kopplas in på U1, V1 & W1.
 
Redigerat:
Tack så mycket för hjälpen :)
 
tommib
En nyfiken fråga bara, vad är det du ska bevattna? Det ser ut att vara en rätt kraftig motor... :)
 
Hrm, ja den är lite kraftigare än brukligt kanske men så är det stort gräsområde och ett antal "tappar" som kommer brukas från en och samma borra med en matarslang så det går åt ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.