Har samma sympton. Värmepump och expansionskärl är ca 10 år gamla och beter sig på exakt samma sätt. Trycket är nere på noll när denintr producerar värme ut i systemet. Fyller på så att där tryck men srn är det likadant igen.
 
Enklast är väl att se om det finns något tryck i blåsan, det ska komma ut luft om man trycker på ventilen. Kommer det vatten så är den trasig.
Händer inget så får man öppna säkerhetsventilen och göra systemet trycklöst. Sedan får du prova om det går att pumpa blåsan.
 
  • Gilla
verktygsgurun
  • Laddar…
Nej inte ännu. men ska försöka ta tag i allt sånt i helgen.
Är det inte risk att man får in RN massa luft i systemet när man byter?
 
Expansionskärl borde hålla mera än 10 år.
Frågan är vad mätaren registrerar.
Hur fort sjunker trycket efter du har fyllt på vatten i systemet?
Ändras inte temp på vattnet skall det inte sjunka. Gör det det så är mätaten sönder eller så läcker vatten ut ur säk ventil eller någon annanstans. Har man inte rört säk ventil på 10 år och den öppnar är det troligt att den inte blir tät igen.
 
corna skrev:
Nej inte ännu. men ska försöka ta tag i allt sånt i helgen.
Är det inte risk att man får in RN massa luft i systemet när man byter?
Jo, du kommer att få in iaf lite luft. Men det är bara att lufta systemet. Har du radiatorer är det enkelt. Har du golvvärme så är det svårare om det inte finns några bra ställe att lufta på.
 