Kan jag förlänga min slinga med 12v led fasadbelysning utan att få spänningsfall?
Jag har köpt en ett färdigt paket för fasadbelysning med 12v trafo och 10 led spottar om 1.3w styck från molectric. http://molectric.com/takfot/479-fasadbelysning-ip68-10-lampor-med-trafo.html
Totalt är slingan drygt 10m då det är 1m mellan lamporna.
Jag kommer bara att använda 7 av lamporna och kommer att behöva förlänga sista biten då sista lampan skall sitta en bit bort.
Kan jag obehindrat skarva på typ 5m kabel utan att riskera problem? Man kan väl få problem med spänningsfall då det är 12v grejer?
Upplys mig gärna
Totalt är slingan drygt 10m då det är 1m mellan lamporna.
Jag kommer bara att använda 7 av lamporna och kommer att behöva förlänga sista biten då sista lampan skall sitta en bit bort.
Kan jag obehindrat skarva på typ 5m kabel utan att riskera problem? Man kan väl få problem med spänningsfall då det är 12v grejer?
Upplys mig gärna
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Det är så låg ström så det går bra att skarva.
Kul att det gick bra. Jag har ca 30 st matade från en punkt och det fungerar utmärkt.
Ett litet tips bara: Om ett antal år då det av någon anledning inte fungerar, TRO inte att
det är spänningsaggregatet och framför allt! ANTAG inte att det är 24V matning!
Det lös jättebra en kort stund, för att sedan lysa väldigt dåligt.
Nåja, det blev ju en bra affär för Moelectric!
Ett litet tips bara: Om ett antal år då det av någon anledning inte fungerar, TRO inte att
det är spänningsaggregatet och framför allt! ANTAG inte att det är 24V matning!
Det lös jättebra en kort stund, för att sedan lysa väldigt dåligt.
Nåja, det blev ju en bra affär för Moelectric!
Vad menar du? Är lamporna av dålig kvalitet och kommer gå sönder?claeschrister skrev:Kul att det gick bra. Jag har ca 30 st matade från en punkt och det fungerar utmärkt.
Ett litet tips bara: Om ett antal år då det av någon anledning inte fungerar, TRO inte att
det är spänningsaggregatet och framför allt! ANTAG inte att det är 24V matning!
Det lös jättebra en kort stund, för att sedan lysa väldigt dåligt.
Nåja, det blev ju en bra affär för Moelectric!
Självbyggare
· Stockholm
· 2 694 inlägg
Snarare att trafon gick sönder och byttes från 12v till 24v... Reaktionen: "jävlar var ljust...fan nu blev det svart...."
Nejdå, jag tror inte att lamporna är av dålig kvalitet, men då begränsningsmotstånden till LED är dimensionerade för 12V
så mår de inte bra av 24V istället. Sir_daniel's beskrivning är väldigt passande!
så mår de inte bra av 24V istället. Sir_daniel's beskrivning är väldigt passande!
Självbyggare
· Stockholm
· 2 694 inlägg
Kanske provat något liknande själv