Jag har en Östbergs IRE200D till imkanalen som fungerar riktigt bra. Nu behöver jag flytta fläkten längre bort från fettfiltret i köket och närmare utloppet på taket. Längre bort från sugsidan med andra ord.

Hur kan man utläsa på ett diagram eller veta i allmänhet om dylik fläkt är effektivast som sugande eller tryckande? Nu kommer jag att flytta den från en position 2 meter från fettfiltret och med 6 meter rör till takutgång till 5 meter från fettfiltret och 3 meter rör till takutgång

http://products.ostberg.com/Item/Details/311
 
Det spelar ingen praktisk roll i det fallet om den flyttas. Diagrammet visar tryckuppsättning över fläkten vid olika flöden och det spelar ingen roll om du täpper inloppet och mäter -600 Pa eller täpper utloppet och mäter +600 Pa över den vid flöde noll. Och samma gäller i övriga punkter i diagrammet oberoende hur motstånden ligger före eller efter fläkten, summan ger vad man får för flöde, med oförändrat kanalsystem är den ju samma.
 
  • Gilla
Tjoa
  • Laddar…
Tack! Då var det lite som jag tänkte då. :)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.