58 114 läst · 367 svar
58k läst
367 svar
Installera bergvärme själv?
Spräckta klämringkopplingar i vp är inte helt ovanligt fyll gängan med tex locher pasta så får inte den ev kondensen plats där men isolera rejält. Att beställa från rinkaby är billigt bra kvalitets grejer till troligtvis samma pris som låg pris grejer från jula eller biltema.
Tillåtet externt tryckfall på en bosch 11kW är 80kPa och nominellt flöde är satt till 0,57l/s. Enligt Uponors nomogram skulle det innebära ett tryckfall på ca 150Pa/m som ska multipliceras med en faktor på 1,29 för bioetanol. 80000/(150*1,29)=413m
Rätt tänkt?
Rätt tänkt?
Kollade lite i bosch VPW 2100 och med 11 kw vp och över 196 meter borra så rekommenderar dom dubbla borrhål och det finns 6 kpa över till transportledning vid 196 meters borra. Antar att dom räknat med 40 mm standard slang.
Tror bestämt att smurfen seglade upp till min bästa kompis på forat
Har inte hittat ngn fyrvägs-kollektor, däremot något som kallades turbo-kollektor som skulle reducera tryckfall och dessutom fånga upp mer energi.
Det får inte plats rent fysiskt med dubbla vanliga kollektorer antar jag då?
Har inte hittat ngn fyrvägs-kollektor, däremot något som kallades turbo-kollektor som skulle reducera tryckfall och dessutom fånga upp mer energi.
Det får inte plats rent fysiskt med dubbla vanliga kollektorer antar jag då?
Du kan alltid byta till kraftigare cirkulationspump så är längderna inget problem. Men något att tänka på är effektiviteten för borrhålen, istället för överdrivet djupa är det isf bättre med flera grundare. Då får man också naturligt lågt strömmningsmotstånd. Att reda ut detta mer korrekt för en given installation är inte helt enkelt därav alla diverse tumregler som nasarna använder.