3 537 läst · 34 svar
4k läst
34 svar
Vilka downlights/spottar passar denna transformator?
Det ser bra ut och för drivningen kan du tex välja från Elbutik - JOLLY PROholmberg87 skrev:Nu har jag i princip bestämt mig för Hidealite 1210 LED som finns med distansring. Elbutik.se tänkte jag handla ifrån.
Kan någon vägleda mig vilket drivdon jag ska ha för dessa? Kanske även behöver någon sorts koppling eller förlängningskabel eller är det enklast att använda mina befintliga?
Tror även jag har listat ut hur seriekopplingen ska göras, bifogar en skiss så får ni kolla att det stämmer
Dom oranga och bruna FK kablarna är redan dragna i rör som bilden visar, det sticker alltså ut 5 rör från innertaket.
Tänker jag rätt?[bild]
Och som jag ser det kan du gott använda dina FK, de är ju redan på plats.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Strålande!GK100 skrev:
Till denna drivning kan jag väl ansluta en vanlig tryckknapp för att tända/släcka? Nästan pinsamt så okunnig man är men jag har ändå lärt mig mycket tack vara alla tips och råd!
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Får läsa igenom den noggrannare vid tillfälle, nu börjar ögonen och huvudet bli alltför trötta för att ta in el..
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Som tidigare sagt är jag är också väldigt nyfiken på varför
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
NU har jag äntligen kommit till skott med dessa förbaskade spotlights.
Det blev Hidealite 1210 LED med distansringar och en Jolly Pro.
Klippte av kabelrören jäms innertaket igår och skruvade upp distansringarna så nu ska lamporna dit. Det är AMP kontakter på lamporna och jag har som bekant FK-kabel utan kontakter.
Hur skulle en elektriker göra en sådan gång? Wago 222 som nämndes i tråden går väl inte in i ett kabelrör, eller trycker man upp den i innertaket?
Skarvhylsor borde väl fungera bra men som sagt nyfiken på hur yrkesmän brukar göra.
Jolly Pro´n kommer en elektriker och kopplar in imorgon men det vore skönt om lamporna var klara tills dess
Det blev Hidealite 1210 LED med distansringar och en Jolly Pro.
Klippte av kabelrören jäms innertaket igår och skruvade upp distansringarna så nu ska lamporna dit. Det är AMP kontakter på lamporna och jag har som bekant FK-kabel utan kontakter.
Hur skulle en elektriker göra en sådan gång? Wago 222 som nämndes i tråden går väl inte in i ett kabelrör, eller trycker man upp den i innertaket?
Skarvhylsor borde väl fungera bra men som sagt nyfiken på hur yrkesmän brukar göra.
Jolly Pro´n kommer en elektriker och kopplar in imorgon men det vore skönt om lamporna var klara tills dess
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Uppdatering här igen, nu har jag monterat upp spottarna och kopplat med Wago 222. Tog även upp ett större hål under lampan, det var bara röret som stack ut förut.
Men jag funderar på en sak, behövs det inga dosor i taket när man monterar med distans som dom här?
Det blir väldigt trångt för kablaget och Wago, är det då okej att trycka upp dessa i innertaket eller måste man ha en dosa som för 220v?
Men jag funderar på en sak, behövs det inga dosor i taket när man monterar med distans som dom här?
Det blir väldigt trångt för kablaget och Wago, är det då okej att trycka upp dessa i innertaket eller måste man ha en dosa som för 220v?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Det finns inga generella svar ang installation av downlights - man måste i första hand titta i tillverkarens anvisningar. Hidealite gör bra produkter, men deras anvisningar suger pung... Man kan i alla fall hitta följande som kan vara av intresse:
- Drivdonet ska ställas in på 350 mA konstant ström.
- Effekt 3.6 W per armatur, summera för antalet lampor och se till att ligga inom den effekt som drivdonet klarar av.
- "F-märkt med tak" vilket innebär att den får täckas med isolering. Detta brukar dock normalt betyda att pottan får täckas med isolering... Det saknas dock krav på pottor vad jag kan se, däremot nämns Spot Guard gles (E7466702) i den inledande texten:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...rd_Gles/1511578-800930.html?variantId=1229823
Men som sagt, jag ser inget krav i bruxet på att den måste användas.
LED blir inte så varma att det är en brandrisk, utan pottor eller vissa avstånd kan krävas för att LEDen i sig inte ska överhettas och gå sönder. Jag föreslår att du kontaktar hidealite och begär ett tydligt svar.
Edit: Hittar dock denna symbol i bruxet, vad kan den betyda tro
- Drivdonet ska ställas in på 350 mA konstant ström.
- Effekt 3.6 W per armatur, summera för antalet lampor och se till att ligga inom den effekt som drivdonet klarar av.
- "F-märkt med tak" vilket innebär att den får täckas med isolering. Detta brukar dock normalt betyda att pottan får täckas med isolering... Det saknas dock krav på pottor vad jag kan se, däremot nämns Spot Guard gles (E7466702) i den inledande texten:
http://www.hidealite.se/Produkter/I...rd_Gles/1511578-800930.html?variantId=1229823
Men som sagt, jag ser inget krav i bruxet på att den måste användas.
LED blir inte så varma att det är en brandrisk, utan pottor eller vissa avstånd kan krävas för att LEDen i sig inte ska överhettas och gå sönder. Jag föreslår att du kontaktar hidealite och begär ett tydligt svar.
Edit: Hittar dock denna symbol i bruxet, vad kan den betyda tro
Redigerat:
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg
Håller med om att anvisningarna är riktigt dåliga, speciellt om man är okunnig inom området..Bo.Siltberg skrev:Det finns inga generella svar ang installation av downlights - man måste i första hand titta i tillverkarens anvisningar. Hidealite gör bra produkter, men deras anvisningar suger pung... Man kan i alla fall hitta följande som kan vara av intresse:
- Drivdonet ska ställas in på 350 mA konstant ström.
- Effekt 3.6 W per armatur, summera för antalet lampor och se till att ligga inom den effekt som drivdonet klarar av.
- "F-märkt med tak" vilket innebär att den får täckas med isolering. Detta brukar dock normalt betyda att pottan får täckas med isolering... Det saknas dock krav på pottor vad jag kan se, däremot nämns Spot Guard gles (E7466702) i den inledande texten:
[länk]
Men som sagt, jag ser inget krav i bruxet på att den måste användas.
LED blir inte så varma att det är en brandrisk, utan pottor eller vissa avstånd kan krävas för att LEDen i sig inte ska överhettas och gå sönder. Jag föreslår att du kontaktar hidealite och begär ett tydligt svar.
Edit: Hittar dock denna symbol i bruxet, vad kan den betyda tro
[bild]
Jag såg också bilden som bilden som du visar och den visar ju tydligt att man inte ska klämma upp downlighten mot isoleringen.
Men som i mitt fall har jag monterat den med distansring från Hidealite och downlighten hänger således fritt, men är det okej att lägga upp kablarna innanför innertaket utan potta? Borde väl inte vara några problem med tanke på 12v
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Nä kablarna behöver ingen potta, och då det är låg spänning/ström/effekt så finns heller inga krav på isolation.
Lösvirkesbyggare
· Gävleborgs
· 2 426 inlägg