Det skulle vara intressant att höra vilken temperatur ni andra skickar ut i era golvvärmesystem beroende på utetemperatur?
 
Bara temperaturen ut säger inte allt, utan även returtemp och temp inne är viktiga parametrar. Sedan krävs det relativt stabilt väder under en längre tid för att få jämförbara mätvärden eftersom golvvärme är ett trögt system.

I vilket fall. Vi har 3℃ ute just nu (var kallare i natt), 27,5℃ ut och 26,2℃ retur vilket ger oss en temperatur på 21-22℃ inne lite beroende på rum. Inga rumstermostater.
 
  • Gilla
Johan-
  • Laddar…
-2 c:a 24℃ ut & 21℃ in. 19℃ i rummet.
Tror aldrig vi passerat 30℃ ut på slinga trots -20℃ ute.
Har en central rumstermostat som justerar börvärdet på framledning.
 
  • Gilla
Johan-
  • Laddar…
Hur mäter ni era temperaturer? Jag har anliggningstermometrar men mäter även med en IR-termometer mot rördelar jag tejpat med maskeringstejp, skiljer ganska mycket.

Är sugen på mer permanent mätningen men har inte satt mig in i den djungeln än...
 
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.