Hej!

Har köpt mitt första hus med tillhörande varmvattenberedare.

Dock har det sedan jag flyttade in bara kommit kallt ur den.

Klantig som jag va stängde jag av vattnet och tömde systemet utan att stänga av beredaren.

Kommer vatten ur alla rör osv som det ska men det är iskallt och den blir inte varm.

Finns det överhettningsskydd eller särkingar och liknande jag själv kan kontrollera eller måste jag ha tag i en vvsare direkt?

Har en till i badrummet, så jag har varmvatten där (ligger i garagebyggnaden).

Har inte pratat med tidigare ägare om dom stängde av den eller hur dom gjorde. Kan jag se det enkelt på någon av kranarna? Men antar att de inte borde komma kallt vatten då.

Den är inkopplad på samma strömkrets som lamporna och ingen automatsäkring har gått.

Bifogar bilder så ni kan se den.

2638wox.jpg

2j47ora.jpg

Tack!
 
Det borde finnas en återställningsknapp för termostaten. Försök få tag i en manual till beredaren.
 
Mycket troligt att temperaturbegränsaren löst ut om beredaren tömts på vatten medan den var påslagen.

Återställning av temperaturbegränsare
Om temperaturbegränsaren (5) löst ut, måste beredaren
svalna minst en timme innan den får återställas.
1. Avlägsna plastlocket (2).
2. Tryck in knappen på temperaturbegränsaren med
ett lätt tryck, max 15 N (ca 1,5 kg).
Här är manualen, se sidan 5.
http://www.nibe.se/nibedocuments/14657/611940-10.pdf

Och glöm inte att byta offeranoden regelbundet också!
 
Krilleman
KnockOnWood skrev:
Mycket troligt att temperaturbegränsaren löst ut om beredaren tömts på vatten medan den var påslagen.



Här är manualen, se sidan 5.
[länk]

Och glöm inte att byta offeranoden regelbundet också!
Offeranod endast i eminent E modellen. Ej eminent Cu eller eminent R. ;)

Kolla först så du verkligen har ström fram! Sitter stickproppen i?

Normalt ska ju inte beredaren kunna tömmas pga backventilen i ventilröret i KV-anslutningen.
 
Alldeles rätt, jag blandade i hop dem (har själv rostfri).

Men visst går det att tömma beredaren. Sidan 4 i manualen jag länkade till.
 
Krilleman
Jaha, jag uppfattade det inte som att den var urtömd manuellt. Utan bara att KV hade stängts av...
 
Ja, det vet vi ju inte förstås.

Det är lite kul med sådana här frågor.
Någon, i detta fall BioElite skriver en fråga, och får snabbt en hel del, kanske både bra och dåliga svar.

Men TS själv är som bortblåst.
Av användarnamnet gissar jag att TS har gått på bio :rolleyes:
 
Hej! Tack för era snabba svar, jag är inte på bio! Men jag jobbar hårt. Haha.

Klantig som jag är hade jag missat att elektrikern hade fimpat den kabeln, så inte konstigt att det inte blev något varmvatten där. Men hursomhelst så har den gått tom innan elektrikern påbörjade, jag stängde av min vattenpump och tömde systemet själv på alla sätt jag lyckades klura ut. Antar att den gått torr då.

Har provat att trycka in den gröna knappen som sitter bakom plasten jämte vredet som jag antar är någon form av skyddanordning (detta gjordes cirka 20.30) och ännu har det inte blivit varmt.

Hur lång tid är normalt att det tar att värma upp den? Så man vet vad man ska ha för måttstock. Den är cirka 1 meter hög.

Tack för all hjälp hittils!

Om man inte får liv i den, är det rörkrökare som gäller då för att byta ut den? Eller går det köpa en billig på biltema eller jula och koppla in med plaströr som det sitter i badrummet? Lägger ogärna flera tusen på att få varmvatten i en enda kran i köket.

Samt hur stor beredare krävs? Är ju som sagt bara en enda kran som behövs varmt när man spolar av en talrik eller dylikt (har diskmaskin).
 
Redigerat:
Efter reset av beredaren funkar den nu
Tack alla!
 