58 155 läst · 367 svar
58k läst
367 svar
Installera bergvärme själv?
I min IVT är det kopparrör inne i maskinen, och monteringsfirman har satt kopparrör fram till mina brine som slutar precis innanför väggen (1dm in, cirka)Mattiaz skrev:
du har inte möjlighet att gräva ner jordvärmeslang själv? där kan du spara en hel del jämfört med att leja borrning.
såg ju att du skulle anlägga gräsmatta så varför inte lägga ner jordvärmeslang själv först?
såg ju att du skulle anlägga gräsmatta så varför inte lägga ner jordvärmeslang själv först?
110 mm brukar vara standard, men vissa kan borra med 140 också.
Det som i huvudsak begränsar energiuttaget är bergets värmeledningsförmåga och den blir inte bättre av mer slang. Ska man tro reklamen så kan du få ut lite mer energi genom att använda en sk. sk. turboslang som har bättre värmeledningsförmåga än PEM-slang. http://www.muovitech.com/pdf/turbo.pdf
Det som i huvudsak begränsar energiuttaget är bergets värmeledningsförmåga och den blir inte bättre av mer slang. Ska man tro reklamen så kan du få ut lite mer energi genom att använda en sk. sk. turboslang som har bättre värmeledningsförmåga än PEM-slang. http://www.muovitech.com/pdf/turbo.pdf
Den var tänkt till att koppla till vätskebatteriet i ventilationen i så fall.
Mer ett hobbyprojekt på sidan av Annars hade jag, som jag tidigare nämnt, tänkt nyttja det gamla borrhålet för dricksvattnet och lagt det i serie med en jordvärmeslinga.
Mer ett hobbyprojekt på sidan av Annars hade jag, som jag tidigare nämnt, tänkt nyttja det gamla borrhålet för dricksvattnet och lagt det i serie med en jordvärmeslinga.
Nä, brunnen används inte. Har kommunalt vatten.
Missförstod nog ditt svar... brunnen är inte särskilt djup så det är nog inte så mycket energi tror jag. Sedan används samma slint på vintern för att förvärma uteluften.
Missförstod nog ditt svar... brunnen är inte särskilt djup så det är nog inte så mycket energi tror jag. Sedan används samma slint på vintern för att förvärma uteluften.
Redigerat:
Sätt en värmeväxlare på köldbäraren till ditt nya borrhål istället och använd det till FTX:en både för förvärmning och kyla. Du får betydligt bättre kyleffekt från borrhålet än markslinga.
Det är brunnens vattenföring som avgör och inte så mycket volymen som står i den. Den funkar bra både för kylning och förvärmning, du behöver ett ganska litet flöde för den effekt du behöver till FTX Har du inte den redan så se isf till att överdimensionera batteriet på ett vettigt sätt dvs större yta men med lågt luftmotstånd gäller att se lite till LCC och SFP i de här fallen också. Du bör ställa det i relation till de mer omständiga installationerna om du ska nyttja ditt borrhål särskilt driftekonomin.Mattiaz skrev:
Vattenbatteriet är så stort som jag fick plats med. Hur menar du med vattenföring? Vad är LCC och SFP? Installationen blir i stort sett likadan förutom att det blir en lite längre kulvert till en vvx till köldbäraren. Men det får ju inte ställa till det för vp:n