Hej!

Vi har en HT Plus C9 installerad 2006 som har en beredare som rymmer ca 185 liter. Vi har på senare tid tyckt att varmvattnet tar slut för snabbt. Ringde en reparatör och förklarade läget, men denne tyckte inte att det är något "onormalt". Vi är inte helt övertygande om det utan har följt och dokumenterat hur pumpen arbetar några gånger i samband med att någon eller några duschar.

Ett exempel

Test 1:
Startvärden
KlockslagStopptempNuvarande tempTemperatur
06:44Värmedrift (enbart värmepump)39,035,2
06:46Retur RAD GT1Från 3935,4
06:46Ute GT20,9
06:46Varmvatten GT35151
06:47Kompressor GT675
06:47Värmebärare Ut GT842
06:47Värmebärare In GT936,8
06:47Köldbärare In GT101,0
06:47Köldbärare Ut GT11-2,4

Ovanståene är initiala värden. Därefter är det två personer som duschar ungefär samtidigt, i en duschkabin med FM Mattsson blandare (ca 6 liter/min) samt i en annan dusch med Oras blandare (ca 9 liter/min). Person 1 duschar ca 8 minuter och Person 2 duschar ca 14 minuter innan vattnet upplevs ha sådan temperatur att det inte är behagligt längre. Person 1 som duschade först har hela tiden haft behaglig temperatur. Det är Person 2 som upplever att varmvattnet "tar slut".

Inom några minuter från det att varmvattnet "tagit slut", uppmättes följande värden på värmepumpen:

KlockslagBörvärdeInställd tempStopptempNuvarande tempTemperatur
07:08Varmvattendrift
07:17Retur RAD GT1Till 3434,6
07:09Ute GT20,9
07:09Varmvatten GT35144,3
07:09Kompressor GT686,5
07:09Värmebärare Ut GT848,8
07:09Värmebärare In GT942,8
07:09Köldbärare In GT100,7
07:09Köldbärare Ut GT11-2,5

Därefter går jag in och läser av temperaturen på givarna varje gång pumpen växlar från varmvattendrift till värmedrift och tvärtom till dess den har värmt upp vattnet till fullo.

Se tabell nedan

KlockslagBörvärdeInställd tempStopptempNuvarande temp
07:17Varmvattendrift5144,3
07:22Värmedrift (enbart värmepump)3932,2
07:46Varmvattendrift5140,9
08:00Varmvattendrift (Värmepump + tillskott)5150,4
08:08Varmvattendrift (enbart värmepump)5154
08:10Varmvattendrift (enbart värmepump)5154,9
08:10Värmedrift (Värmepump+tillskott)3930,9


Är dessa värden "normala värden"?
Är det normalt att varmvattnet inte känns "behagligt" att duscha i efter så kort tid?
Går det på något sätt att kontrollmäta temperaturen i varmvattentanken?
Vad kan felet vara, t ex någon av givarna?

Tanken är på 185 liter och en överslagsräkning visar att man gör av med ca 174 liter vatten, utan att räkna med ett visst mått av "blandningsförhållande" mellan kallt och varmt vatten.

Varmvattentanken luftades för en vecka sedan. Det hörs lite av ett "kluckande" ljud från varmvattentanken när värmepumpen går på varmvattendrift. Är det normalt?

Kollektorn på 170m, bergvärmepumpens beräknade effekt är 9 Kwh vid 2 Kwh tillförd effekt. Kollektorslangen är på 360m och innehåller 360 liter 28 %-ig Hellachem. Köldmedium är av typen R 407 C.

Tacksamma amatörer behöver hjälp med vad som är fel och hur man går vidare för att felsöka.

/Annelie & Fredrik
 
Vp mäter tempen i manteln runt beredaren. Om du gör av med 174 liter av 185 liter så sker säkert en del blandning vilket gör tempen lägre och eftersom Ivt kör med mantelberedare tar antagligen återladdningen lite längre tid jämfört med dom som laddar beredaren med slinga.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.