Har en Autotherm 190F FLVP (samma som IVT 490). Total elförbrukning är ca 10 000 kWh per år i ett parhus på 80 kvm från 1990 i Mälardalen. Jag skulle gärna vilja veta hur mycket som går åt för uppvärmning/tappvarmvatten och hur mycket som är hushållsel. Kan man avläsa pumpens elförbrukning på något sätt? Jag hittar inget om detta i manualen.
 
Det går inte, skaffa en separat elmätare till VP, finns för några hundralappar.
 
Sedan kan man också säga att det mesta av hushålls-elen blir till värme och bidrar till uppvärmningen under största delen av året så det är lite komplext och beror på vad siffrorna ska användas till. Ca 10.000 kWh totalt el för parhus 80 kvm låter möjligen aningen högt om det verkligen motsvarar en IVT490 men det beror mycket på antal personer, inomhustemp och varmvattenförbrukning osv.
 