Hej!

jag har ett badrum typ mitt i huset, där det sitter en gammal fläkt på väggen som man styr med en av "lysknapparna"
fläkten verkar inte fungera så bra, den låter men man märker ingen luftcirkulation...

nu till det som jag inte tror är särskilt bra, på andra sidan väggen dit luften är tänkt att blåsa finns garaget, utloppet är alltså i det vidbyggda garaget.
jag gissar ju att det inte är så bra att blåsa ut fuktig luft i garaget?

min tanke för att åtgärda detta blir då att byta ut fläkten till en ny som ger ett bättre flås, men ändå en billig, typ byggmax eller biltema..

sedan i garagetaket dra någon sorts rör.. vita plast eller sån där spiralrör i plåt och ut genom garageväggen. och även ha något kallrasskydd eller vad det kallas vid utblåset på utsidan av garaget.

bör jag tänka på något här?

ska man isolera rören i garaget?, garaget är isolerat men det är ingen värme på där men håller för det mesta plusgrader iaf.

vilken sorts rör och fläkt ska jag använda för att få så mkt som möjligt för pengarna?

tacksam på tips då jag är rätt grön på det här med ventilationslösningar..

MVH
 
Hej
Hur är ventilationen ordnad i resten av huset ?
Alla former av fläktar som slås av och på är otillräckliga och brummar.
Om du har självdrag i huset rekommenderar jag att du konverterar till mekanisk frånluft mha fläktar på taket .
Ett alternativ till detta är en ventilationslösning där du återvinner värmen från den förbrukade luften.
Både du och huset behöver luftväxling i hela huset dygnet runt 365 dagar/år.
Normen för detta är att all luft ska vara utbytt på 2 timmar.
Som bonus minskar du fuktigheten och rinken för mögel på vinden eftersom du får ett undertryck i huset som gör att den fuktiga luften åker ut genom ventilationen istället för upp på vinden.
Fredrik
 
hej!

ventilation och ventilation... det är ett 1800 tals timmerhus... stort självdrag skulle jag vilja säga för nocken är snöfri :D

finns ingen övrig ventilation än den i badrummet, samt köksfläkten.

kommer bli ett skafferi med ventil från krypgrunden samt en skorsten med kamin..

tänkte att denna badrumsfläkt skulle bli en del av ventilationen men att det är dumt att blåsa ut det i garaget förstår jag ju...
 
Mikael_L
thestrut skrev:
nu till det som jag inte tror är särskilt bra, på andra sidan väggen dit luften är tänkt att blåsa finns garaget, utloppet är alltså i det vidbyggda garaget.
jag gissar ju att det inte är så bra att blåsa ut fuktig luft i garaget?
Helt korrekt, det är inte alls bra.


Varm torr luft kanske, fast kanske ändå inte, då måste man fundera på vad man menar med torr och vilka temperaturskillnader det är hus/garage.

Men varm fuktig luft, definitivt nej.
 
Mikael_L skrev:
Helt korrekt, det är inte alls bra.


Varm torr luft kanske, fast kanske ändå inte, då måste man fundera på vad man menar med torr och vilka temperaturskillnader det är hus/garage.

Men varm fuktig luft, definitivt nej.
och därför använder jag inte fläkten när man duschar.

men en första lösning vore väl att leda den via garaget och ut genom väggen?

sitter och kollar, dessa prylar kanske löser mitt problem?

typ en ny fläkt likt denna: https://www.byggmax.se/ventilation/flaktar/badrumsflakt-p25530

och med rör genom garaget likt detta: https://www.byggmax.se/ventilation/ror-och-slang/cirkular-kanal-p64130041
eller ska man använda spirorör som detta? https://www.byggmax.se/ventilation/ror-och-slang/spiroror-p315013

och på vägen ett kallrasskydd: https://www.byggmax.se/ventilation/flaktar/kallrasskydd-p25527

samt en ventil på utsidan väggen som denna: https://www.byggmax.se/ventilation/ventilationsgaller/ventilgaller-med-stos-p25531
 
Normalt ska ett garage vara sin egna brandcell.
Är det gips i väggar/tak i garaget?

Om garaget är en egen brandcell så ska en ev dörr mellan garage och hus vara brandklassad, eventuell ventillation ska ha brandspjäll.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
Nej, så det behövs inget brandspjäll...

Används som förråd typ:)
 
Använd Spirorör. De ska vara isolerade överallt där omgivningstemperaturen är el kan bli under rumstemp.

Har inte kollat på länkarna exakt vilka prylar du tittat på, men principen du skissar är korrekt. (Jag lämnar brandproblematiken därhän.)
 
thestrut skrev:
Nej, så det behövs inget brandspjäll...

Används som förråd typ:)
Det är inte vad det används till utan hur det är klassat och vad det är anmält till bla kommunen att det är för utrymme.

Anledningen är att det inte ska bli trubbel om tex följande senario utspelarsig.
Du kanske använder det som förråd idag, men dom nya ägarna (om ett år) använder garaget som garage.
 
Ingen aning vad det är klassat som men det är ingen brandcell..
Jag får åka å handla lite prylar nån dag:)
Är det speciella skarvar å så?
Kan man blanda tex en fläkt i plasthölje med spirorör?
 
Mikael_L
thestrut skrev:
Ingen aning vad det är klassat som men det är ingen brandcell.
Jag blir bara lite nyfiken, hur vet du det?
 
thestrut skrev:
Ingen aning vad det är klassat som men det är ingen brandcell..
Hur kan du veta att huset och garaget inte är två olika brandceller när du inte vet hur dom olika byggnadsdelarna är klassade?

När är garaget byggt?
När är ventillationshålet gjort, när är fläkten monterad?
Vad förvarar du i garaget?
Förvarar du mer än 5 liter brandfarlig vätska (tex bensin, lacknafta, färger mm) i garaget?

Här är ett dokument som alla bör läsa http://www.rsgbg.se/Documents/1121 Utbildningsmaterial - Så brinner husen.pdf

http://www.boverket.se/brandskydd
 
Redigerat:
Mikael_L skrev:
Jag blir bara lite nyfiken, hur vet du det?
det är inte byggt som en brandcell = enkelgips på den mesta ytan, vanlig masonitdörr direkt in i huset

jag tror garaget är byggt på 70-80 talet.

troligen är fläkten ditsatt på -90 talet när badrummet fick sig den fina plastmattan.

där jag bor behövs inget bygglov, påverkar det? (jag har gjutit en 135m2 stor platta i anslutning till det befintliga garaget, och denna ska jag försöka bygga som en brandcell, med dubbla eller trippla lager gips mot befintligt garage. och befintligt garage ska bli som nån sorts mancave, där camaron och HD:n ska stå tillsammans med soffa, biljardbord och ölkyl (y) )

i garaget förvarar jag mina leksaker, och där finns gott om brandfarlig vätska, jag har även mer än 5 liter brandfarlig vätska i själva huset, hur blir det då?
 
I dom flesta försäkringsvillkor så får man förvara max fem liter bensin/diesel i avsett kärl förutom det som finns i fordonen/redskapen.
 
mycket möjligt men åter till sakfrågan :) tips på ventilationslösningar tack =)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.