3 780 läst · 7 svar
4k läst
7 svar
Dåligt med varmvatten
bor i hus med egen brunn (grävd) och varmvattenberedare från 1984. Nu har varmvattnet börjat strula. Är en hundarlitersberedare men togs det så finns det knappt varmvatten till en 5 min dusch. Jag har rensat silarna till blandare på grus flera gånge och jag misstänker att det är mycket cediment som lagrats i beredaren
Beredare är en Nibe 13-100. Det är inga problem med kallvattentryck och ventilpaket är bytt för ett halvår sen. (Problemet fanns innan dess men minskade något direkt efter det.)
Någon som vet hur man ska gå tillväga för att rengöra varmvattenberedaren?
Beredare är en Nibe 13-100. Det är inga problem med kallvattentryck och ventilpaket är bytt för ett halvår sen. (Problemet fanns innan dess men minskade något direkt efter det.)
Någon som vet hur man ska gå tillväga för att rengöra varmvattenberedaren?
hsd
Medlem
· Kalmar län, Östra Götaland
· 6 290 inlägg
hsd
Medlem
- Kalmar län, Östra Götaland
- 6 290 inlägg
Först och främst ska Du sätta ett fiter på inkommande vatten , så slipper Du framtida trassel
Varmvattenberedaren ska Du försöka spola ur, koppla loss och töm den därefter spola med så mycket flöde och tryck som Du kan få, sen kan Du låta den stå med citronsyralösning (250g) ett dygn spola sedan ur den så gott som det går
Har Du otur så kanhända att detta inte hjälper och då rekomenderar jag en ny beredare
Varmvattenberedaren ska Du försöka spola ur, koppla loss och töm den därefter spola med så mycket flöde och tryck som Du kan få, sen kan Du låta den stå med citronsyralösning (250g) ett dygn spola sedan ur den så gott som det går
Har Du otur så kanhända att detta inte hjälper och då rekomenderar jag en ny beredare
Snålheten måste väl ha en gräns :wow:Lesmorde skrev:
Förutom att den ganska säkert är igenkalkad så är risken stor att den går läck när som helst nu efter 25 år.
Om det varit jag så skulle en varmvattenberedare in helst idag