Fjärrvärmesystem som låter
Hej
Mitt fjärrvärmesystem låter så här (se video)
Jag har luftat alla element och det låter endast ifrån själva pannan/systemet.
Någon som har en misstanke om vad det kan vara och vad man kan göra åt det?
Tacksam för hjälp.
[video=vimeo;116486438]https://vimeo.com/116486438[/video]
Mitt fjärrvärmesystem låter så här (se video)
Jag har luftat alla element och det låter endast ifrån själva pannan/systemet.
Någon som har en misstanke om vad det kan vara och vad man kan göra åt det?
Tacksam för hjälp.
[video=vimeo;116486438]https://vimeo.com/116486438[/video]
Ventilen som sitter längst upp till vänster innanför plåtskalet, är en varmhållningsventil, som ser till att det alltid finns lite cirkulation på fjärrvärmesidan. De kan gå sönder ibland, så att det blir fullt flöde igenom. Är den jäkligt varm så är det troligen det som har hänt. Känn på den försiktigt utan att bränna dig. Har den bara hängt sig så kan det hjälpa med att vrida lite fram och tillbaks på den lilla insexskruven (kom ihåg inställningen!), men ibland går en tätning sönder inuti, då är det bara att byta den.
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Läs mer
Du hade rätt, den var jäkligt varm. Den stod på 1 och om jag vred ner närmare 0 så minskade ljudet. Låter fortfarande som att det rinner en hel del däremot.
Nu upptäckte jag samtidigt att en del rör och kopplingar såg väldigt illa åtgångna ut där bakom. Rost eller något, så det kan nog vara bäst att ta hjälp av en rörmokare kan jag tänka.
Nu upptäckte jag samtidigt att en del rör och kopplingar såg väldigt illa åtgångna ut där bakom. Rost eller något, så det kan nog vara bäst att ta hjälp av en rörmokare kan jag tänka.
Ja, det är en termostat i den ventilen, men den ska stänga helt om den står på 0, om den är hel dvs. Japp låt någon se över anläggningen. Ibland behöver man efterdra någon koppling eller byta packningar. Ofta kan fjärrvärmeleverantören bistå med service. Om inte så brukar de kunna rekommendera någon.
väcker den här tråden igen då jag har samma problem. Hur gick detta?L Lintin skrev:Du hade rätt, den var jäkligt varm. Den stod på 1 och om jag vred ner närmare 0 så minskade ljudet. Låter fortfarande som att det rinner en hel del däremot.
Nu upptäckte jag samtidigt att en del rör och kopplingar såg väldigt illa åtgångna ut där bakom. Rost eller något, så det kan nog vara bäst att ta hjälp av en rörmokare kan jag tänka.
Vi löste det med att ljudisolera utrymmet där centralen står. Svaret från Fortum var att eftersom vi är det sista huset i fjärrvärmenätet, så uppstår dessa ljud där i kröken där värmen leds tillbaka. Dessutom hade de ökat trycket i hela systemet när de kopplade ihop Stockholms nät med Södertäljes.N Nicktim skrev:
Okej. Problemet här var luft samt smuts i systemet. Rensade filter samt bredare. Körde igång systemet och avlyftande längst uppL Lintin skrev: