Är det godkänt tätskikt att rolla tätmassa på golv och upp 10cm på vägg? Isf vilka system.

Har reglat golv och golvspån, sen armeringsnät för elgolvvärme, elgolvvärme och flytspackel. Har golvbrunn och vvb.
 
Eftersom golvbrunn förekommer så är hela golvet våtzon1? Iom det och att det är träbjälklag måste duk/folie sättas? Eller finns det något rollbart fabrikat som gör det möjligt att endast rolla ut och med skarvar och innerhörn mellan golv och vägg...

Har nämligen bekanta som propsar att det finns godkänt rollbart för träbjälklag...
 
Enligt GVKs branschregler är vätskebaserade tätskikt inte godkända att använda i våtzon 1 om väggen består av skivmaterial eller om golvet är av träbjälklagstyp.
 
Precis så som jag förstått det med. För visst är tvättstugegolvet med golvbrunn zon1? Någon som vet om det tidigare varit godkänt med träbjälklag och rollat tätskikt tidigare? Isåfall vilket år?
 
Hela golvytan är som du säger våtzon 1. Det andra vet jag inget om.
 
Enligt GVK:s regler 2009 utgåva 2 står det inget om det olämpliga med vattenbaserat tätskikt på reglat golv eller golvskivor. Däremot står det om det i utgåva 2011. Tillägg från 2010 får kommer inte upp.
https://www.gvk.se/branschregler/tidigare-branschregler.
 