Hej
Hur ansluter man ångspärren mot imkanalen så det blir tätt men brandsäkert?

Förutsättningarna är: Ryggåstak 195+120 isolering sedan plast + gles.
Imkanalen som går upp rakt ovan köksfläkten (skall isoleras och) går i en 300*300 plyfalåda upp till taket.

Finns det en färdig produkt för övergången eller tejpar man mot utsidan på imkanalsisoleringen? Och i så fall hur får man riktigt tätt?

Tack på förhand alla kunniga som tar sig tid att svara.
 
+100 har läst men ingen svarat? Det måste väl vara någon som har koll?
 
antingen en sådan manschett som fremax länkar till eller bara tejpa ångspärren mot röret. sedan klä imkanalen med brandisolering hela vägen. bara en plyfalåda tror jag inte räcker?
 
Daugaard: Klarar man verkligen brandskyddskravet om man tejpar rakt mot röret?

(Plyfalådan var bara för info. Den kapar jag givetvis i höjd med plasten.)
 
som jag har lärt mig så brinner/smälter tejp och byggplast bort innanför isoleringen men sprider inte till utsidan av brandskyddsisoleringen.

vet inte exakt vart din plyfalåda sitter men mellan rör och intilliggande byggnadsdelar ska det vara minst brandskyddsklass ei15.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.