Hej!

Håller på att projektera en källarrenovering och funderade på att dra det nya värmesystemet i taket och dra rör ner till radiatorer. Det i sig kanske är dumt, men det har jag en annan tråd om. :)

Mitt i min projektering så inser jag att om det ska fungera så måste jag dra ett rör uppe vid taket precis ovanför min elcentral. Det kommer inte vara några skarvar där. Men det kan väl ändå inte vara rekommenderat/tillåtet?

Bättre att fråga först och grillas sen..

// Johan
 
Det är inga som helst problem med vattenrör ovanför centralen, det ska ju NORMALT inte komma nått vatten där och det är det som är "normalt" som "styr" kraven.
 
kan det inte bli kondens som droppar från ledningarna?
 
Är det kallvatten som går i ledningarna ska man oavsett vart dom går "isolera" eller använda ledningar som redan har isolering, ingen vill väl ha vatten droppande från vattenledningar med fuktskador som följd.
 
Förhoppningsvis ska det inte gå kallvatten i värmesystemet. Men man är ju amatör så... :) Tack för svar!
 
O
isolera rören så slipper du värmeförluster....
 