I jakt på varför jag har ett ständigt minskande tryck i mitt slutna system skulle jag kolla att det fanns nått förtryck kvar i expansionskärlet.

När jag kollat hängde sig ventilen i öppet läge så nu har jag iallafall inte samma tryck som tidigare längre....

I olika artiklar på nätet finns det lite olika rekommendationer.

1)
I denna http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv

Förtryck = Radiatorsystemets högsta höjd över expansionskärl/10 +0,1
Systemtryck = ~0,05 bar över förtrycket med vattnet på 20 grader

2)
I denna http://www.byggahus.se/forum/varme-allmant/128693-problem-med-expansionskarl.html

Förtryck = Radiatorsystemets högsta höjd över expansionskärl/10 +0,3
Systemtryck = 0,3 bar över förtrycket vattentemp inte angiven

3)
I denna https://www.flamcogroup.com/files/calculationtools/ins-se-flexcon-calculation.pdf är det lite annorlunda, grunden är densamma men dom rekommenderar ett sluttryck vid varmt vatten på 1,5 bar över förtrycket, kanske inte anpassat för småhus....

Förtryck = Radiatorsystemets högsta höjd över expansionskärl/10 avrundat uppåt till närmsta 0,5 bar steg
Systemtryck = 0,2-0,3 bar över förtrycket kallt vatten

Jag har låg högsta höjd över expansionskärlet ~3m vilket enligt ovanstående skulle ge:

1)
Förtryck = 0,4 bar
Systemtryck kallt vatten = 0,45 bar

2)
Förtryck = 0,6 bar
Systemtryck kallt vatten = 0,9 bar

3)
Förtryck = 0,5 bar
Systemtryck kallt vatten = 0,7-0,8 bar


Hur brukar ni göra?

/Dea
 
Vi har förtryck på 0,5 och runt 1 bar vid kallt vatten. Har nog med ca 3 meter.
 
Vad får du för tryck vid 60C vatten?
 