Har en Nibe 1215 (är jag rätt säker på), som fram tills nyligen kört med tillsatsvärme någon enstaka timme i månaden (inkl. periodvis upphettning av varmvatten) under icke-vinter och kanske 5-10 timmar under kalla (med Linköpingsmått mätt) vintermånader.
Nu har den dock plötsligt börjat gå en massa med tillsatsvärme. Under november, som ju varit ganska mild, har den gått med tillsatt i flera timmar per dygn.

Vad kan det vara som orsakar sådana symptom?
Något jag kan/bör kolla innan servicetekniker tillkallas?

/ GC
 
Kan nu avslöja att problemet låg i en kass ventil i värmebärarsidan. En stor jävla isboll hade bildats runt den.
Vet inte exakt belopp, men det blir inte billigt...

/ C
 
D
Kass ventil på värmebärarsidan med en stor isboll? Värmebäraren är vattnet som går genom elementet? Låter konstigt om det skulle bildas isklumpar på den, speciellt som du ju haft värme i huset. Enda ventilen som jag kan komma på som det skulle vara någon större kostnad att byta är expansionsventilen till kompressorn.
 
Det var kanske den då. Jag kan ha missuppfattat teknikern.
Priset springer väl iväg främst för att han tog med sig hela "maskineriet" (kompressorn?) för att åtgärda (och kolla så att det finns gas mm) på hemmaplan.

/C
 