Hej, finns det någon som isolerat sitt lill pumphus med frigolit och använder frostvakt? Om ni har gjort det, vilken tjocklek på frigoliten, hur ser konstruktionen ut utifrån räknat och hur stort är utrymmet?

Jag skall bygga en liten "låda/Pumphus" för vattenmätare som jag behöver isolera så den ej fryser och tänkte då konstryktionen Panel -> Board (vindskydd/vatten resistent) -> Frigolit (ESP) och sen frostvakt i utrymmet. Utrymmet tänkte jag ungefär 1200x600x500mm

Men skulle behöva veta vilken tjocklek jag "klarar" mig på gför att hålla lådan frostfri. Bor i Dalarna, snözon 3 alltså.
 
Hej,
Har precis samma tankar fast för en varmvattenberedare placerad, av utrymmesskäl, på utsidan av ytterväggen på sommarstället. Har själv inte någon koll på vilka dimensioner som krävs på isoleringen. Innerstorleken på utrymmet är detsamma som du beskriver. Ser fram emot att någon kunnig person är villig att dela med sig.
 
  • Gilla
Nygge72
  • Laddar…
Jag fick detta svar av en som jag skickade ett privat meddelande till.

Hej
Gjorde en snabb kalkyl på www.energiberäkning.se och fick fram följande
Med total omslutingsarea (golv+tak+väggar) på 4m2 och en "innetemp" på 8 grader så värmebehovet på året:
ca 200KWh med 70mm frigolitisolering och
ca 140KWh med 100mm isolering

Effektbehovet blev 100W/80W så det skulle kunna funka med en 100w lampa. Men jag skulle nog sätta en frostvakt där då den har en termostat så att du inte värmer i onödan. Biltema har ett på 200w för 139:- som jag själv använt i många år för att hålla ett färgskåp frostfritt.
Det plåtskåpet (100*100*40 cm) stod i ett oisolerat garage och hade 20mm frigolitisolering. Det kostade ungefär 300 KWh/år att hålla ca 10 grader varmt.

Så jag tror nog att det räcker med 70mm isolering för din del.

Med vänlig hälsning
Mats
 
Toppen då har jag lite att gå på, tack ska du/ni ha!
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.