Hej

Håller på och räknar lite på mitt bygge nästa sommar.

Det skall bli ett Attefallshus på 5 x 5 meter

Takkonstruktionen kommer att bestå av 1 st längsgående "balk" med spännvidd på ca 5,20 m

Takstolarna kommer sedan att vila ovanpå mittbalken. Först hade jag tänkt mig att använda mig av 2 st ihop limmade 45x220 C24, men man kanske skall titta på en limträbalk istället ?

Hade ett "tekniskt" möte med kommunen som inte var så imponerade av mina 2 st 45x220 balkar
Utan "krävde" en belastnings beräkning på denna "mittbalk".

Ifall man skall använda sig av en limträbalk vilken dimension skall man använda ?

takstol 2.jpg
 
Tänk på att du kommer att få rätt häftig last även på stolparna som håller upp balken, dels skall stolparna hålla, dels måste de stå på något stadigt. Lite beroende på hur stor snölast man måste räkna med så kommer stoplarna att belastas med typ. 2 - 3 ton vardera.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.